Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объеденение двух ситем IT и TT

Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 16.6.2014, 14:59
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день! Прошу помощи, так как не знаю, как реализовать систему. имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТ, система заземления ТТ (ТN), 2 воод- от СТП, система заземления IT, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191). Будет ли работать эта система? и как реализовать работу АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 16.6.2014, 19:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



понял, не сталкивался с СТП, но если на выходе L1+L2, то откуда РЕN берется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Ксения_*   Объеденение двух ситем IT и TT   16.6.2014, 14:59
- - с2н5он   Цитата(Гость_Ксения_* @ 16.6.2014, 15:59)...   16.6.2014, 15:47
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 19:47) это как...   16.6.2014, 18:04
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 16.6.2014, 19:04) Вот б...   16.6.2014, 18:25
- - haramamburu   неа.. не срастется у вас эта система...   16.6.2014, 17:40
- - с2н5он   тогда чего то не понимаю. в выложенной на проектан...   16.6.2014, 18:28
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 22:28) тогда ч...   16.6.2014, 18:34
- - с2н5он   понял, не сталкивался с СТП, но если на выходе L1+...   16.6.2014, 19:38
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 23:38) откуда ...   16.6.2014, 20:15
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.6.2014, 20:15) 1.С д...   17.6.2014, 19:43
|- - ink_elec   Олега, Приветствую, там все может измениться до не...   17.6.2014, 22:36
- - FRAER   А какая мощность? Может транс поставить и заземлит...   16.6.2014, 21:09
- - Pantryk   Переключать надо и фазы и ноль. Соответственно TN-...   17.6.2014, 11:21
- - gomed12   Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто...   18.6.2014, 16:44
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 18.6.2014, 16:44) Для ЭУ...   18.6.2014, 23:47


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 3:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены