![]() Объеденение двух ситем IT и TT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Объеденение двух ситем IT и TT |
Гость_Гость_Ксения_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый день! Прошу помощи, так как не знаю, как реализовать систему. имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТ, система заземления ТТ (ТN), 2 воод- от СТП, система заземления IT, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191). Будет ли работать эта система? и как реализовать работу АВР?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
понял, не сталкивался с СТП, но если на выходе L1+L2, то откуда РЕN берется?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
откуда РЕN берется? С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный. При питании от КВНТП №37-10/0,232кВ будет TN/ТТ (ТС как нибудь решит что будет), при питании от СТП будет IT. Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2014, 20:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный. 2.... при питании от СТП будет IT. Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода. 1. Есть сомнение по части соответствия ПУЭ (1.7.132), хотя для ответвлений к однофазным потребителям электроэнергии там есть исключение. А нынче известен рисунок 31В3 из ГОСТ 50571.1. 2. IT - в ВВ части, а в НВ - те же ТТ или ТN. (см.1 пост Проектанта: "к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с IT (изолированная нейтраль)") На Проектанте Micky сегодня в 11:37 отгадал, что КВ устраивает система TN по низкой стороне. Только по-моему она пока не понимает, что СЗ до ТП и после - они сами по-себе, несмотря на общность или раздельность заземлителей для ВВ и НВ частей. Схема на рисунке (3 пост в Проектанте) вполне рабочая. Только убрал бы отдельную ГЗШ как лишнюю, в ее качестве всегда использую РЕ-шину. Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2014, 19:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега, Приветствую, там все может измениться до неузнаваемости, подождем чем закончиться.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |