![]() Объеденение двух ситем IT и TT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Объеденение двух ситем IT и TT |
Гость_Гость_Ксения_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый день! Прошу помощи, так как не знаю, как реализовать систему. имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТ, система заземления ТТ (ТN), 2 воод- от СТП, система заземления IT, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191). Будет ли работать эта система? и как реализовать работу АВР?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто.
![]() По существу вопроса, с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем с устройством ТТ по основному питанию, глухозаземлив однофазный вывод обмотки трансформатора и по резервному питанию, наоборот, изолировав от земли обмотку трансформатора. Схема АВР тогда выглядит так ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто. ![]() Уважаемый gomed12, 5,5 лет назад ( http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11759 ) вы уже согласились с такой возможностью. цитата gomed12: "..речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю.." Что-то изменилось или просто подзабыли ? с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем.. С этим вариантом действительно никаких проблем. Задавшая вопрос КВ многократно "меняла показания" и остановилась на TN, а нынче молчит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:37 |
|
![]() |