26.6.2014, 22:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Проблема в следующем, фазу с нулём индикатором неопределиш. И там и там наличие напряжения 220v. Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать, но вот газавый котёл переодически пудрит мозги. Не сам котёл, а контролер, в плате управления. Платы уже менял. Не нравится ему такая сеть. Поможет ли on-line ИБП с двойным преобразованием. У кого какие соображения?
|
|
|
27.6.2014, 14:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
putnik113, Уважаемый у вас стандартная проблема которая часто встречается на газовых котлах с автоматикой. Этим котлам нужен ЗАЗЕМЛЕННЫЙ НОЛЬ на входе. Поэтому при запитывании их от электростанций и в ситуациях типа вашей иногда приосходят сбои в работе этих котлов.Котел этот различает именно ноль и именно фазу как не знаю. Значит вам нужна не просто заземленная розетка когда заземление у вас на усиках той розетки,а именно заземленный ноль. При этом сам котел тоже нужно потом правильно подключить у него там обычно указано где фаза где ноль рабочий где ноль защитный. Как вы это сделаете вам виднее,на электростанциях обычно тупо один провод вешают на самодельный контур и с того же контура берется и рабочий ноль и защитный на котел. Все остальное с ушей отряхните.Удачи.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.6.2014, 14:48 |
|
|