Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём |
26.6.2014, 22:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Проблема в следующем, фазу с нулём индикатором неопределиш. И там и там наличие напряжения 220v. Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать, но вот газавый котёл переодически пудрит мозги. Не сам котёл, а контролер, в плате управления. Платы уже менял. Не нравится ему такая сеть. Поможет ли on-line ИБП с двойным преобразованием. У кого какие соображения?
|
|
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
27.6.2014, 15:33
Сообщение
#2
|
Гости |
Тогда сейчас у Вас получается такой контур контроля пламени:
Горелка-пламя(ионизируемая среда)-электрод контроля - электронная схема контроля - один из питающих проводов от котла до трансформатора ЖД - изоляция этого провода (ёмкостная утечка) - контур заземления - провод заземления - горелка. Вот иногда напряжения не хватает для срабатывания какого-то транзистора, наверное, в сухую погоду, или при понижении напряжения по каким-либо причинам При обычной заземлённой нейтрали контур контроля пламени такой: |
|
|