сообщение 26.6.2014, 22:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Проблема в следующем, фазу с нулём индикатором неопределиш. И там и там наличие напряжения 220v. Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать, но вот газавый котёл переодически пудрит мозги. Не сам котёл, а контролер, в плате управления. Платы уже менял. Не нравится ему такая сеть. Поможет ли on-line ИБП с двойным преобразованием. У кого какие соображения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 27.6.2014, 15:46
Сообщение #2





Гости






При обычной трёхфазной схеме контур такой:

Горелка-пламя(ионизируемая среда)-электрод контроля - электронная схема контроля - фазный провод - трансформатор или генератор - нолевой провод - провод заземления котла - горелка

И/ИЛИ

Горелка-пламя(ионизируемая среда)-электрод контроля - электронная схема контроля - фазный провод - трансформатор или генератор - его нолевой вывод - заземлитель подстанции - Земля - заземлитель дома - линия заземления - провод заземления котла - горелка


Хотя пишут, что некоторые котлы работают без заземления. Видимо, для контроля хватает ёмкостной связи с Землёй котла и сети трубопроводов

тогда цепь контура контроля такая (нейтраль примем изолированной)

Горелка-пламя(ионизируемая среда)-электрод контроля - электронная схема контроля - фазный провод - трансформатор или генератор - его нолевой вывод - заземлитель подстанции - Земля - стены здания - трубопроводы - горелка

А устройства, позволяющие автоматике котла работать от электростанции, видимо, через приличное сопротивление, подают напряжение относительно питающих проводов на корпус котла. Но мне кажется что лучше питающую сеть гальванически развязать от всех корпусов

ФРАЕР, думаю, лучше к средней точке подключаться, что-бы напряжение к Земле поменьше было для безопасности. Думаю, два трансформатора 220-100 не много дороже чем один 220-220
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- putnik113   Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём   26.6.2014, 22:51
- - Volt380   ИБП вряд ли поможет, поможет разделительный трансф...   26.6.2014, 23:15
- - protector   Правильней конечно заземлить уже имеющуюся сеть, н...   27.6.2014, 0:31
- - Гость_putnik113_*   Правильней заземлить уже имеющую сеть, а поподробн...   27.6.2014, 6:16
|- - protector   Цитата(Гость_putnik113_* @ 27.6.2014, 6:1...   27.6.2014, 12:05
- - FRAER   Ой-ёй-ёй, каким образом вы заземлили розетки?   27.6.2014, 6:44
- - Гость_Лой_*   А может на ЖД переменный тяговой ток и это наводка...   27.6.2014, 7:02
- - putnik113   Перед тек как бетонировать полы на кухне сварил та...   27.6.2014, 7:28
- - Гость_Лой_*   Наведённое напряжение во многом дают высшие гармон...   27.6.2014, 7:35
- - putnik113   Воронежская обл Подгорное. Живу в полосе отвода, э...   27.6.2014, 7:53
- - Гость_Лой_*   Переменный ток, наводки сильные. Не знаю, как карт...   27.6.2014, 8:06
- - Гость_Лой_*   Вот получилось с третьего раза нарисовать. Пeрвичн...   27.6.2014, 8:13
- - putnik113   ну как бы схемы трансформаторов я и так знаю, вопр...   27.6.2014, 8:27
- - ___VITOS___   Просто поражен терпением гостя Лой, обрисовать всё...   27.6.2014, 8:30
|- - lanchakov   Цитата(___VITOS___ @ 27.6.2014, 9:30) Топ...   27.6.2014, 9:19
|- - ___VITOS___   Цитата(lanchakov @ 27.6.2014, 9:19) У ТС ...   27.6.2014, 9:25
- - Volt380   какой мощный трансформатор?? 300Вт от силы!   27.6.2014, 9:03
- - Гость_putnik113_*   Остальные потребители нормально живут уже 17 лет. ...   27.6.2014, 9:36
- - Гость_Лой_*   Скорее он не ноля хочет, а отсутствия наводок. Сей...   27.6.2014, 9:59
- - Гость_Лой_*   Да и при заземлении низкой стороны трансформатора ...   27.6.2014, 10:01
- - Гость_Лой_*   А включить через бытовой сетевой фильтр не пробова...   27.6.2014, 10:04
- - Гость_putnik113_*   Принципиальную схему платы управления к сожалению ...   27.6.2014, 10:25
- - Гость_Лой_*   Специалисты здесь вроде - спросите по начинке http...   27.6.2014, 10:41
- - Гость_Лой_*   http://www.kotel-a.ru/PDF/Navien/1/1/7.pdf http://...   27.6.2014, 11:09
- - Гость_Лой_*   Или насос не на 220? Просто сейчас обычно если апп...   27.6.2014, 11:11
- - Гость_putnik113_*   Но для чайника тема и там не раскрыта.   27.6.2014, 12:38
|- - protector   Цитата(Гость_putnik113_* @ 27.6.2014, 12...   27.6.2014, 17:18
- - Гость_Лой_*   А как часто происходят сбои? Может это дефект блок...   27.6.2014, 13:33
- - FRAER   Ну пипец, Лой разошелся   27.6.2014, 14:23
- - шахтер   putnik113, Уважаемый у вас стандартная проблема ко...   27.6.2014, 14:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 27.6.2014, 14:46) putnik1...   28.6.2014, 6:42
- - Гость_Лой_*   Да просто техника - один из главных у меня интерес...   27.6.2014, 14:57
- - Гость_putnik113_*   Информация для размышления. Замеры мультиметром по...   27.6.2014, 15:07
- - Гость   Повторное заземление не спасет отца демократии?   27.6.2014, 15:07
- - Гость_Лой_*   Если правда написана про контроль пламени методом ...   27.6.2014, 15:14
- - Гость_Лой_*   Тогда, наверное, как я советовал, поставить два тр...   27.6.2014, 15:24
- - FRAER   Да куда вас несет-то Топикстартеру всего-то нужен ...   27.6.2014, 15:24
- - Гость_Лой_*   Тогда сейчас у Вас получается такой контур контрол...   27.6.2014, 15:33
- - Гость   Тогда может посадить обратный провод на корпус кот...   27.6.2014, 15:37
- - Гость_Лой_*   При обычной трёхфазной схеме контур такой: Горелк...   27.6.2014, 15:46
- - putnik113_*   С розжигом проблем нет никогда. Переодически управ...   27.6.2014, 15:52
- - Гость_Лой_*   Так это не розжиг, а постоянный контроль. Есть пла...   27.6.2014, 16:01
- - Гость   Насчёт помех ещё вспомнилось: Был я Связистом. Под...   27.6.2014, 16:04
- - Гость_putnik113_*   Ошибка платы возникает не только во время работы г...   27.6.2014, 16:08
- - Гость_Лой_*   Значит, наверное, дело не в контроле пламени. Так ...   27.6.2014, 16:20
- - Гость_putnik113_*   Лой вопросы чайников. а ты сейчас с кем разговарев...   27.6.2014, 16:54
- - Гость_Лой_*   С тобой и разговариваю в первую очередь, путник113...   27.6.2014, 17:35
- - Гость_putnik113_*   Поправте если ошибаюсь, но на бензогенераторе помо...   27.6.2014, 17:38
- - Гость_Лой_*   Электростанция такая выдаёт одну фазу http://www.g...   27.6.2014, 17:57
- - Гость_Лой_*   Я имею ввиду, если у тебя не просто ионизационный ...   27.6.2014, 18:00
- - Гость сочувствующий   Может здесь всё дело в том, что схема питания отли...   27.6.2014, 18:01
- - Гость_Лой_*   Только одновременно оба не заземляй Уважаемый со...   27.6.2014, 18:07
- - Гость_Лой_*   Полупроводниковым ключам, управляющим двигателями ...   27.6.2014, 18:10
- - Гость_putnik113_*   От генератора котел работает. Правда не заметил бы...   27.6.2014, 18:19
- - Гость_Лой_*   Если сбоев не будет от генератора, значит, наводка...   27.6.2014, 18:33
- - Гость_putnik113_*   нарисуйте пожалуйста схему подключения одного и дв...   27.6.2014, 18:36
- - Гость_Лой_*   А вот ещё подумалось: У тебя сейчас почти симметр...   27.6.2014, 18:40
|- - protector   Цитата(Гость_Лой_* @ 27.6.2014, 18:40) Ме...   27.6.2014, 23:53
- - Гость_Лой_*   http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?...;LNG=...   27.6.2014, 19:19
- - Гость_putnik113_*   На днях у всех подключённых к этому трансформатору...   27.6.2014, 19:35
- - Гость_Лой_*   Должно работать. А я себе поставил http://meandr.r...   27.6.2014, 20:07
- - Гость_Лой_*   Нет, ВАРисторы   27.6.2014, 20:08
- - Гость_Лой_*   Протектор, это не необходимое условие. Безопаснее ...   28.6.2014, 7:00
|- - protector   Цитата(Гость_Лой_* @ 28.6.2014, 7:00) Про...   28.6.2014, 7:39
|- - protector   Цитата(Гость_Лой_* @ 28.6.2014, 7:00) Пом...   28.6.2014, 7:51
- - Гость_Лой_*   Кстати, у Железнодорожников, если где происходит н...   28.6.2014, 7:40
- - Гость_Лой_*   Вы клоните к тому, что произойдёт пробой? Так тонк...   28.6.2014, 7:46
- - Гость   Вы сейчас, наверное, напишете, что всё равно зазем...   28.6.2014, 7:49
- - Гость_Лой_*   Точнее, придут 1000 Вольт по ОБЕИМ жилам во всех с...   28.6.2014, 7:53
- - Гость_Лой_*   Что лучше? 1000 Вольт в дом по обоим жилам или 100...   28.6.2014, 7:55
- - Гость_Лой_*   Наводки к Земле останутся на втором проводе при за...   28.6.2014, 8:00
- - protector   Вот ни статики, ни наводок. И напряжение не 1000В,...   28.6.2014, 14:13
- - Гость_Лой_*   220 - это не при аварийном режиме. И без заземлени...   28.6.2014, 16:02
- - Гость_Лой_*   Сейчас помехи МЕЖДУ проводами незначительные, если...   28.6.2014, 17:23
|- - protector   Цитата(Гость_Лой_* @ 28.6.2014, 17:23) Пр...   28.6.2014, 20:28
- - Гость_Лой_*   По-Вашему ёмкостные 110 Вольт к Земле, от которых ...   28.6.2014, 20:55
- - Гость_Лой_*   Ну вот допустим придёт в дом повышенное напряжение...   28.6.2014, 21:10
- - protector   Не по моему, а согласно правилам, основанным на мн...   28.6.2014, 21:10
- - Гость_Лой_*   В любом случае высокое напряжение придёт в дом и в...   28.6.2014, 21:16
- - Гость_Лой_*   Дом тоже подключён, думаю, согласно правилам, кто-...   28.6.2014, 21:18
- - Гость_Лой_*   Почитал 11 станиц, никаких кошмариков не увидел ht...   28.6.2014, 21:26
- - Гость_Лой_*   Если нет доверия к ОПН и УЗО, и есть боязнь получи...   28.6.2014, 21:43
- - Гость_Лой_*   Только изоляция должна быть негорючая.   28.6.2014, 21:56
- - Гость_putnik113_*   Методом научного тыка определено, что от бензогене...   29.6.2014, 6:23
- - Гость_Лой_*   Здравствуйте. Как я уже говорил, помехи появляются...   29.6.2014, 7:47
|- - Гость_net_man   Цитата(Гость_Лой_* @ 29.6.2014, 7:47) -/-...   29.6.2014, 10:24
- - Гость_Лой_*   Помехи 1 вида подавляются конденсаторными фильтрам...   29.6.2014, 7:52
- - Гость_Лой_*   Вообще, по идее, по причине наличия в блоке электр...   29.6.2014, 8:01
- - Гость_Лой_*   В интернете пишут, что в некоторых котлах контроль...   29.6.2014, 13:34
- - Гость_net_man_*   посмотрел схему котла не знаю с какой целью это за...   29.6.2014, 14:33
|- - lanchakov   Цитата(Гость_net_man_* @ 29.6.2014, 15:33...   29.6.2014, 15:08
- - Гость_Лой_*   Ну, как выяснили, у котла путника система автомати...   29.6.2014, 18:16
- - Dimon4ik86   в принципе насколько понял то особых проблем не бу...   1.7.2014, 12:05
- - putnik113   Проблему пришлось решать не слишком бюджетным спос...   20.9.2014, 19:21