![]() Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 ![]() |
Проблема в следующем, фазу с нулём индикатором неопределиш. И там и там наличие напряжения 220v. Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать, но вот газавый котёл переодически пудрит мозги. Не сам котёл, а контролер, в плате управления. Платы уже менял. Не нравится ему такая сеть. Поможет ли on-line ИБП с двойным преобразованием. У кого какие соображения?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
С тобой и разговариваю в первую очередь, путник113. Я тебе написал возможные пути прихода помех:
- По питанию - По линии к датчику ветра - По отоплению (наведённое на трубы напряжение) Котёл у тебя заземлён при работе точно, посредством твоего контура. Советы главные: -Заземлить трубы до котла попробовать -Попробовать сетевые фильтры с конденсаторами -Попробовать автономное питание Думаю, заземлять всю систему нет нужды, раз столько лет всё нормально http://www.studfiles.ru/dir/cat19/subj1250...view124065.html вот ещё глава 2 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |