Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 ![]() |
Проблема в следующем, фазу с нулём индикатором неопределиш. И там и там наличие напряжения 220v. Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать, но вот газавый котёл переодически пудрит мозги. Не сам котёл, а контролер, в плате управления. Платы уже менял. Не нравится ему такая сеть. Поможет ли on-line ИБП с двойным преобразованием. У кого какие соображения?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_net_man_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
посмотрел схему котла
не знаю с какой целью это задумано вход три контакта L, N, заземление площадка для связи с электродами соединена с заземлением т.е. если контакт заземление котла висит, то да работать не будет но все решается простым соединение на клемнике котла контакта N и контакта заземление котла(естественно котел должен подключен по отдельной линии от щитка, в котором N заземлен - в целях безопасности) а учитывая что в большинстве сетей чистого заземления нет, то есть электрическая связь между N и заземлением питающей сети конечно надо понимать, что заземление бывает разного назначения, например для безопасности или для обеспечение работоспособности и т.п. еще в инструкции написано подключать согласно схемы, а в схеме N, а N -это глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора. так что для тех кто не читает инструкции - подключая генератор, сделайте глухозаземленную нейтраль на генераторе |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |