Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

проверка диф.автоматов ABB

Гость_ainur_*
сообщение 16.7.2014, 9:47
Сообщение #1





Гости






Всем привет !!! Ситуация : при проведении приёмо-сдаточных испытаний ЭТЛ забраковала 10 (т.е. все , которые были ) диф.автоматов ABB DSH941r-ac, 20 А, 30 ma, по причине увеличенного времени срабатывания аппарата защиты ( до 4,5 с; до 5 ; до 10 и т.д.) Так бывает ? Вроде фирма приличная и поставщик тоже. И ещё 4 шт по времени срабатывания на ток утечки. ( 99,9 с). И ещё ЭТЛ выдала заключение по этим дифам. :"не обеспечивается необходимое время срабатывания защиты, в связи с большим сопротивлением цепи ( возможно использование проводников меньшего сечения или малой мощностью источника питание ) Что бы это значило ? Прибор по документам : многофункциональный электрический тестер МЭТ 5035
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ainur   проверка диф.автоматов ABB   16.7.2014, 9:47
- - с2н5он   лучше бы если протокол выложили посмотреть   16.7.2014, 9:51
- - ainur   выложил бы, но я первый раз в жизни на форуме, и н...   16.7.2014, 14:49
- - с2н5он   на любой файлообменник, ссылку сюда   16.7.2014, 14:56
- - ainur   RE: проверка диф.автоматов ABB   16.7.2014, 15:21
- - ainur   RE: проверка диф.автоматов ABB   16.7.2014, 15:23
- - Uran   Забракованы 20А АВ при токе срабатывания порядка (...   16.7.2014, 20:48
- - ainur   что значит данный вывод ????   17.7.2014, 11:21
- - с2н5он   занижено сечение проводников, большая длина, плохи...   17.7.2014, 12:17
- - Работник   По поводу забраковки диф автоматов - не исправны о...   17.7.2014, 13:39
- - AINUR   по поду питающих проводников - вполне возможно. Ес...   17.7.2014, 16:25
- - Работник   ЦитатаЕсли обратили внимание в дефектовке есть таб...   18.7.2014, 13:02
|- - ainur   [quote name='Работник' date='18.7.2014...   25.7.2014, 19:59
- - Transformator   Цитата(ainur @ 16.7.2014, 10:47) Всем при...   18.7.2014, 18:20
- - Работник   Здравствуйте. С документами я ознакомился прошлый ...   28.7.2014, 15:01
- - push   Добрый день, коллеги! Наткнулся на тему, хоть ...   29.10.2014, 11:17
|- - Transformator   Цитата(push @ 29.10.2014, 11:17) Соответс...   29.10.2014, 17:07
- - Работник   На диф автомат установить перемычку, зашунтировать...   29.10.2014, 19:52
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 29.10.2014, 19:52) На д...   29.10.2014, 22:06
|- - V()L()DIA   Цитата(Работник @ 30.10.2014, 0:52) На ди...   6.11.2014, 16:28
- - push   Согласен, и методики есть и приборы тоже (мой MPI-...   30.10.2014, 5:51
- - push   Проверяются специальным прибором. И опять же смотр...   7.11.2014, 6:34
|- - Transformator   Цитата(push @ 7.11.2014, 7:34) хотя.... п...   7.11.2014, 7:18
- - FRAER   push, Кстати, на лабах по ЭС именно таким способом...   7.11.2014, 13:42