![]() Молниезащита для солнечной электростанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Молниезащита для солнечной электростанции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета по строительству молниезащиты для солнечной станции.
Объясняю. У нас есть дизельная эл. станция на 420 кВт, сейчас к ней мы завершаем строительство солнечной эл.станции 20 кВт (будет находиться рядом с ДЭС 420 кВт). 20 кВт будут работать параллельно с дизелем. Начальство свыше требует чтобы к завершению солнечной станции, мы за одно и построили молниезащиту (сроки короткие, поэтому обращаюсь к вам). У нас отсутствует молниезащита, вообще на ДЭС. Вопрос. Какой конструкции молниезащиту нам построить, в короткие сроки, и чтобы конечно соответствовало по всем НТД? желательно с малыми расходами материалов. С материалами вообще труба. Жду ваших предложений. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Может и я ошибаюсь, но у меня выходит так.
rx=1,5(h-1,25*hx) rx=1,5(11-1,25*5,16)=6.825 как то так радиус защиты выходит 11 это высота молниеотвода 5.16 высота защищаемого объекта (солнечные панели) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |