Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Молниезащита для солнечной электростанции

GGIes04
сообщение 12.7.2014, 10:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета по строительству молниезащиты для солнечной станции.
Объясняю. У нас есть дизельная эл. станция на 420 кВт, сейчас к ней мы завершаем строительство солнечной эл.станции 20 кВт (будет находиться рядом с ДЭС 420 кВт).
20 кВт будут работать параллельно с дизелем. Начальство свыше требует чтобы к завершению солнечной станции, мы за одно и построили молниезащиту (сроки короткие, поэтому обращаюсь к вам). У нас отсутствует молниезащита, вообще на ДЭС.
Вопрос. Какой конструкции молниезащиту нам построить, в короткие сроки, и чтобы конечно соответствовало по всем НТД? желательно с малыми расходами материалов. С материалами вообще труба.

Жду ваших предложений.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
GGIes04
сообщение 17.7.2014, 5:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Может и я ошибаюсь, но у меня выходит так.

rx=1,5(h-1,25*hx)

rx=1,5(11-1,25*5,16)=6.825 как то так радиус защиты выходит

11 это высота молниеотвода
5.16 высота защищаемого объекта (солнечные панели)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 18:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены