проверка диф.автоматов ABB |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проверка диф.автоматов ABB |
Гость_ainur_* |
16.7.2014, 9:47
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем привет !!! Ситуация : при проведении приёмо-сдаточных испытаний ЭТЛ забраковала 10 (т.е. все , которые были ) диф.автоматов ABB DSH941r-ac, 20 А, 30 ma, по причине увеличенного времени срабатывания аппарата защиты ( до 4,5 с; до 5 ; до 10 и т.д.) Так бывает ? Вроде фирма приличная и поставщик тоже. И ещё 4 шт по времени срабатывания на ток утечки. ( 99,9 с). И ещё ЭТЛ выдала заключение по этим дифам. :"не обеспечивается необходимое время срабатывания защиты, в связи с большим сопротивлением цепи ( возможно использование проводников меньшего сечения или малой мощностью источника питание ) Что бы это значило ? Прибор по документам : многофункциональный электрический тестер МЭТ 5035
|
|
|
Гость_AINUR_* |
17.7.2014, 16:25
Сообщение
#2
|
Гости |
по поду питающих проводников - вполне возможно. Если обратили внимание в дефектовке есть таблица перекоса фаз, ВРУ старое, древнее, уже почти разваливается, и только ожидает своей замены. Заменены только кабельные линии до щитов. Но возникает вопрос - в этих же щитках стоят простые автоматы, и сопротивление петли "фаза-ноль" и токи КЗ не очень-то шибко отличаются. НО... простые автоматы прошли же проверку !
см. выложенный протокол № 4. |
|
|