Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.7.2014 Пользователь №: 40432 ![]() |
Здравствуйте.
Делаем освещение на складе. Освещение выполняется светильниками СПП-456 ASD. В одной группе 55 светильников. Мощность светильника 36 Вт. Таким образом нагрузка около 2-х кВт. Ставили автоматы Legrand 16 А. Однако их выбивает. В чем проблема? До группы освещения от щитовой идет кабель ВВГнг-LS 3x10 (L=70 м), дальше по стеллажам 5 светильников в нитке (ВВГнг-LS 3х1.5). |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
В первую очередь драйвера светильников вносят в сеть помехи в виде гармоник, которые Вы не можете определить. А это потери, плюс безобразная синусоида Вашей сети. А затем уже КМ.
Не забывайте о электролитических кондерах в фильтрах питания драйверов при включении (ток зарядки онных). Ну, а сроках эксплуатации данных светильников в основном зависит от качества драйверов, а оно ниже критики. Часто наблюдаю отказы светодиодных светильников именно из-за качества драйверов. Я остаюсь приверженец газоразрядных ламп для освещения больших площадей. Использую,только европейское оборудование. Из китая, только корпуса прожекторов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |