![]() Напряжение на водопроводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение на водопроводе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ток какой утечки Вы мерили и как? Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 11:27 |
|
![]() |