Согласно:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж" ПЕН может быть подключен к: 1. шине РЕ 2. шине N 3. шине PEN При этом шина автоматически становиться шиной PEN. Каким цветом ее обозначать в каждом случае по ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
||
|
|||
23.7.2014, 8:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нашел. В ГОСТ51732. Надо осмыслить.
Однако если РЕ используется как ГЗШ, тогда "не менее" точно требуется (в ПУЭ) ps Посмотрел, ничего страшного. До сечения 400мм2 и для РЕ и для N одинаково S/2 Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2014, 9:00 |
|
|
23.7.2014, 9:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
До сечения 400мм2 и для РЕ и для N одинаково S/2 Для N есть доп требование, учитывать влияние гармоник.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|