Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Цветовая маркировка ПЕН шины

ink_elec
сообщение 20.7.2014, 10:36
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Согласно:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
и
И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж"

ПЕН может быть подключен к:
1. шине РЕ
2. шине N
3. шине PEN

При этом шина автоматически становиться шиной PEN. Каким цветом ее обозначать в каждом случае по
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2014, 13:13
Сообщение #2





Гости






Уважаемый Олега!

Отвечу кратко.
1. Идентичный имел бы другое обозначение - ГОСТ Р МЭК 60364-5-54. Для примера сравните ГОСТ Р 50571.1 и МЭК 60364-1.
Что-то по разному все получается. Сравните первые и последний

Это вопрос к Росстандарту, поскольку он должен устранять нестыковки в ИДЕН или МОД стандартах.

2. Но Гост Р 50571.5.54 идентичен МЭК 60364.5.54, а не модифицирован по отношению к МЭК.
Уж по части рисунков - легко поддается сравнению.

Совпадение какой-то части комплекса ГОСТ Р 50571 с МЭК 60364 не делает комплекс ГОСТ Р 50571 идентичным.

3. PEN нельзя подключить к N. Наоборот возможно.

Вы и автоматический выключатель подключаете к питающему кабелю ?
Как-то ПУЭ с вами не согласное: "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине.."
Да и ГОСТ 50571.5.54-2013 предполагает "PEN...-проводник в этом случае следует присоединять к зажиму или шине.."


Я про Фому, а Вы про Ерему. Так вести дискуссию не солидно.

4. Для примера сравните ГОСТ Р 50571.1 и МЭК 60364-1. Наш стандарт существенно отличается от международного.

Можете назвать различия между ГОСТ Р 50571.5.54 и МЭК 60364-5-54 ?


См. 3. Дополнительно замечу, что различия между ГОСТ Р 50571.5.54 и МЭК 60364-5-54, в т.ч., заключаются в ошибках, допущенных в ГОСТ Р 50571.5.54.

5. Это ошибка, которую следовало исправить господам из МИЭЭ, которые готовили ГОСТ Р 50571.5.54.

А в чем тут ошибка, коли господами дозволено формировать из PEN проводника несколько нейтральных, несколько защитных проводников..?


Господа из МЭК по недоумию указали PEN(N). Эту ошибку следовало исправить господам из МИЭЭ, которые готовили ГОСТ Р 50571.5.54, исключив из него рис. 54.1b. Ответ содержит действующий ГОСТ Р 50571.5.54.

6. См. 5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2014, 14:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) *
Это вопрос к Росстандарту, поскольку он должен устранять нестыковки в ИДЕН или МОД стандартах.

Уважаемый гость, если вами было сказано как "должно быть", то возможно вы приведете и ссылку на документ где об этом сказано.

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) *
Совпадение какой-то части комплекса ГОСТ Р 50571 с МЭК 60364 не делает комплекс ГОСТ Р 50571 идентичным.

Я про весь и не говорил, заметьте. Только по затронутой в теме части. Рисунки в ГОСТ и МЭК совпадают ? п.543.4.3 совпадает ? Зачем нам в теме прочее ?

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) *
Я про Фому, а Вы про Ерему. Так вести дискуссию не солидно.

Солидно будет, если поясните, в чем я не прав.

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) *
См. 3. Дополнительно замечу, что различия между ГОСТ Р 50571.5.54 и МЭК 60364-5-54, в т.ч., заключаются в ошибках, допущенных в ГОСТ Р 50571.5.54.

icon_rolleyes.gif Смотрю в третий абзац и вижу только про Фому и Ерёму. Нет ничего, к чему можно добавить (о различиях).

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) *
Господа из МЭК по недоумию указали PEN(N). Эту ошибку следовало исправить господам из МИЭЭ

Тексту МЭК (и ГОСТ) не противоречит, я уже приводил и господа из МИЭЭ это ошибкой не считают.

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) *
Ответ содержит действующий ГОСТ Р 50571.5.54.

Уточните пожалуйста место расположения ответа в документе.
(хотя действующий нынче документ будет недействующим и ссылки на него будут ничтожны)

Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2014, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2014, 15:57
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 24.7.2014, 14:17) *
Тексту МЭК (и ГОСТ) не противоречит, я уже приводил и господа из МИЭЭ это ошибкой не считают.


Уточните пожалуйста место расположения ответа в документе.
(хотя действующий нынче документ будет недействующим и ссылки на него будут ничтожны)


1. Будут считать, когда ошибку исправят господа из МЭК.

2. Ответ см. 543.4.3 действующего ГОСТ Р 50571.5.54. Только в след. году ссылаться на него будет не очень корректно.

3. Цитирую 543.4.3 МЭК 60364-5-54: "If, from any point of the installation, the neutral/mid-point/line and protective functions are provided by separate conductors, it is not permitted to connect the neutral/midpoint/ line conductor to any other earthed part of the installation. However, it is permitted to form more than one neutral/mid-point/line conductor and more than one protective conductor from the PEN, PEL or PEM conductor respectively.
The PEN, PEL or PEM conductor shall be connected to the terminal or bar intended for the protective conductors (see Figure 54.1a), unless there is a specific terminal or bar intended for the connection of the PEN, PEL or PEM conductor (examples are given in Figures 54.1b and 54.1c)
".
Отличия (ошибки) в новом ГОСТ Р 50571.5.54 найдете сами.

4. Стандарт и его часть есть большая разница. Вам нужно разобраться с этим самостоятельно. Ликбеза здесь не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2014, 18:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 24.7.2014, 15:57) *
1. Будут считать, когда ошибку исправят господа из МЭК.

Господа из МЭК собираются что-либо исправлять ? Вряд ли. И господа из МИЭЭ тоже.

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 15:57) *
2. Ответ см. 543.4.3 действующего ГОСТ Р 50571.5.54. Только в след. году ссылаться на него будет не очень корректно.

icon_cool.gif Ну да, я вам уже об этом писал: "хотя действующий нынче документ будет недействующим и ссылки на него будут ничтожны"
Отличающиеся части
11 год (МЭК 2002г.), 543.4.3.. Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников. В этом случае PEN-проводник должен присоединяться к зажиму или шине, предназначенным для защитного проводника. (прям как в нашем ПУЭ, оно и понятно - в одно время писали)
13 год (МЭК2011г), 543.4.3 PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
Какие ж тут "ошибки" ? выделенное - это "unless there is a specific terminal or bar intended for the connection of the PEN, PEL or PEM conductor (examples are given in Figures 54.1b and 54.1c)". Все один к одному переведено и на рисунках показано.
Может быть вы считаете, что новые документы обязаны во всем соответствовать предшествующим ? icon_wink.gif а иначе они ошибочные ?

Цитата(Гость @ 24.7.2014, 15:57) *
4. Стандарт и его часть есть большая разница. Вам нужно разобраться с этим самостоятельно. Ликбеза здесь не будет.

А я то уже устроился поудобнее, настроился, впитывать приготовился..
Расскажите, для чего мне разбираться с прочими частями стандарта, когда меня интересует именно 543.4.3 ?

Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2014, 18:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2014, 22:03
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 24.7.2014, 18:11) *
13 год (МЭК2011г), 543.4.3 PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
Какие ж тут "ошибки" ? выделенное - это "unless there is a specific terminal or bar intended for the connection of the PEN, PEL or PEM conductor (examples are given in Figures 54.1b and 54.1c)". Все один к одному переведено и на рисунках показано.

А я то уже устроился поудобнее, настроился, впитывать приготовился..
Расскажите, для чего мне разбираться с прочими частями стандарта, когда меня интересует именно 543.4.3 ?


Вам нужно устроиться поудобнее, настроиться и все же разобраться в том, что Вы процитировали из 543.4.3.
Когда разберетесь, продолжим.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2014, 23:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 24.7.2014, 22:03) *
Вам нужно устроиться поудобнее, настроиться и все же разобраться в том, что Вы процитировали из 543.4.3.
Когда разберетесь, продолжим.

Я процитировал варианты 543.4.3 для того, чтобы вам, уважаемый гость, осталось только ткнуть пальцем в то место, которое вы считаете ошибкой.
Я не в состоянии обнаружить ошибку, прошу помочь.. и в ответ получаю "когда разберетесь, продолжим".
Весьма похоже на "когда плавать научитесь - пустим в бассейн воду". Сильна абидна.

Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2014, 23:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.7.2014, 0:35
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 24.7.2014, 23:00) *
Я процитировал варианты 543.4.3 для того, чтобы вам, уважаемый гость, осталось только ткнуть пальцем в то место, которое вы считаете ошибкой.
Я не в состоянии обнаружить ошибку, прошу помочь.. и в ответ получаю "когда разберетесь, продолжим".
Весьма похоже на "когда плавать научитесь - пустим в бассейн воду". Сильна абидна.


1. Выделенная Вами текстовая часть 543.4.3 противоречит указанным в ней рисункам. Если Вы этого не понимаете, у Вас серьезные пробелы в знании нормативных основ. Нужно учить нормы и читать серьезных авторов, разъясняющих нормы. Форум в этом не поможет. Если Вы делаете вид, что не понимаете, то Вам следует прекратить заниматься подобными вещами.
2. Воду в бассейн пустят, когда будет выполнен п. 1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ink_elec   Цветовая маркировка ПЕН шины   20.7.2014, 10:36
- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 10:36) ПЕН м...   21.7.2014, 13:59
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 16:59) 1 ...   21.7.2014, 14:43
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) Получ...   21.7.2014, 14:57
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2014, 17:57) А ваши ш...   21.7.2014, 15:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:03) Пока ...   21.7.2014, 18:22
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 21.7.2014, 14:57) Обратите...   28.7.2014, 8:50
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) обсужда...   28.7.2014, 11:38
||- - Гость   Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет пр...   28.7.2014, 12:51
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 15:51) Поэтому ...   28.7.2014, 13:00
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 14:00) Но пр...   28.7.2014, 14:32
|||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 13:00) Но пр...   28.7.2014, 16:30
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:30) Это так,...   28.7.2014, 16:36
|||- - Гость   [quote name='ink_elec' date='28.7.2014...   28.7.2014, 16:44
||||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:44) Вам не к...   28.7.2014, 17:04
||||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 17:04) К 201...   28.7.2014, 18:01
||||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 21:01) Этого не...   28.7.2014, 18:15
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 17:36) Факти...   28.7.2014, 17:24
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2014, 20:24) Посмотри...   28.7.2014, 17:55
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) В ваш...   28.7.2014, 20:48
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:48) Или 54.1с...   28.7.2014, 20:51
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) Но в ...   28.7.2014, 20:54
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:54) В каком ...   28.7.2014, 20:56
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) .. И ...   28.7.2014, 21:01
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 1:01) Все бы хо...   28.7.2014, 21:09
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:09) Но ве...   28.7.2014, 21:31
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 1:21) Часть пос...   28.7.2014, 21:52
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:52) 1. ...   28.7.2014, 22:28
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.7.2014, 11:38) Напомню:...   28.7.2014, 22:46
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 23:46) Нет ни...   28.7.2014, 23:26
||- - Гость   Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 22:46) И рис....   28.7.2014, 23:36
||- - Олега   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:36) ваше пред...   28.7.2014, 23:57
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) 1 и 2...   21.7.2014, 15:24
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:24) Ещ...   21.7.2014, 15:29
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:29) На 1 ...   21.7.2014, 15:35
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:35) эт...   21.7.2014, 20:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 20:46) Так о...   22.7.2014, 8:08
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 11:08) Лучше б ...   22.7.2014, 8:43
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 8:43) Ответ ...   22.7.2014, 11:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 14:31) Это про ...   22.7.2014, 11:50
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 21:46) В слу...   22.7.2014, 13:13
- - Олега   Нет. Там четко три вида проводников. Последователь...   22.7.2014, 12:08
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 15:08) Последов...   22.7.2014, 14:53
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 15:53) все р...   22.7.2014, 15:03
- - haramamburu   ink_elec, Цитатанет ну где логика? как отводить с ...   22.7.2014, 14:58
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 22.7.2014, 17:58) ка...   22.7.2014, 15:06
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:06) Олега...   22.7.2014, 15:16
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:16) Не довод...   22.7.2014, 15:24
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:24) До пр...   22.7.2014, 15:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:50) При этом...   22.7.2014, 15:57
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:57) Для в...   22.7.2014, 17:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 20:40) Из каког...   22.7.2014, 19:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 20:55) второ...   22.7.2014, 23:46
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 3:46) Нет ничег...   23.7.2014, 6:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 6:36) Про ГЗ...   23.7.2014, 8:27
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:27) К отдель...   23.7.2014, 8:36
- - Олега   Не помню в нашей нормативке пункта, разрешающего и...   23.7.2014, 8:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:44) Не помню...   23.7.2014, 8:49
- - Олега   Нашел. В ГОСТ51732. Надо осмыслить. Однако если РЕ...   23.7.2014, 8:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:54) До сечен...   23.7.2014, 9:02
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:02) Для N ...   23.7.2014, 9:17
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 12:17) Это да, ...   23.7.2014, 9:32
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:32) В этом...   23.7.2014, 13:22
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 16:22) Посему P...   23.7.2014, 13:32
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 13:32) В дан...   23.7.2014, 13:36
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 16:36) PEN-пров...   23.7.2014, 13:45
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 13:45) А зак...   23.7.2014, 14:17
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 17:17) Из этого...   23.7.2014, 14:21
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 14:21) Шина ...   23.7.2014, 14:28
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 17:28) Это ошиб...   23.7.2014, 14:35
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 14:35) Но Го...   23.7.2014, 15:41
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 18:41) Для прим...   23.7.2014, 16:38
|- - Олега   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 15:41) Идентичн...   24.7.2014, 10:21
- - Гость   Стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 являются модифици...   23.7.2014, 16:43
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 19:43) Стандарт...   23.7.2014, 17:12
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 17:12) Гост ...   23.7.2014, 17:32
- - Гость   Уважаемый Олега! Отвечу кратко. 1. Идентичный...   24.7.2014, 13:13
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) Это вопр...   24.7.2014, 14:17
|- - Гость   Цитата(Олега @ 24.7.2014, 14:17) Тексту М...   24.7.2014, 15:57
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.7.2014, 15:57) 1. Будут...   24.7.2014, 18:11
|- - Гость   Цитата(Олега @ 24.7.2014, 18:11) 13 год (...   24.7.2014, 22:03
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.7.2014, 22:03) Вам нужн...   24.7.2014, 23:00
|- - Гость   Цитата(Олега @ 24.7.2014, 23:00) Я процит...   25.7.2014, 0:35
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 3:35) 1. Выделе...   25.7.2014, 6:30
|- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) 1. Выделе...   25.7.2014, 10:34
|- - Гость   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 10:34) Абсолютн...   25.7.2014, 12:03
|- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) 1. На ри...   25.7.2014, 12:49
||- - Гость   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) В тексте...   25.7.2014, 13:29
||- - Олега   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) * Что там было ос...   25.7.2014, 14:17
||- - Гость   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 14:17) На основ...   25.7.2014, 14:46
||- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 14:46) ПУЭ в ча...   25.7.2014, 16:21
|- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) 4. Лиц к...   25.7.2014, 13:59
- - gomed12   По рисункам. Рис. 54.1а. Классический и основной ...   24.7.2014, 23:52
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 24.7.2014, 23:52) По рис...   25.7.2014, 0:49
- - Гость   В ГОСТ Р 50462 нужно оставить только один вариант ...   25.7.2014, 12:09
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 15:09) Из ГОСТ ...   25.7.2014, 13:59
- - Гость   Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 13:59) На ка...   25.7.2014, 14:55
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 17:55) 1. Чтобы...   25.7.2014, 15:24
- - Гость   Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 15:24) 2. Та...   26.7.2014, 9:38
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 26.7.2014, 12:38) Что Вам ...   26.7.2014, 9:46
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 6:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены