Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Цветовая маркировка ПЕН шины

ink_elec
сообщение 20.7.2014, 10:36
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Согласно:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
и
И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж"

ПЕН может быть подключен к:
1. шине РЕ
2. шине N
3. шине PEN

При этом шина автоматически становиться шиной PEN. Каким цветом ее обозначать в каждом случае по
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 13:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 10:36) *
ПЕН может быть подключен к:
1. шине РЕ
2. шине N
3. шине PEN

Я конечно ни разу не проектировщик... но...
1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ)
3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 14:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 16:59) *
1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ)
3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН?

1 и 2. На шине присутствуют разные проводники (цвета): ПЕН + (возможно)заземляющий проводник + перемычка + (возможно)проводники уравнивания потенциалов + основные проводники (PE или N) + (возможно) FE(который не должен использовать ж/з цвет). Получается чехарда цветов. ИМХО

3. Вариантов маркировки более чем 1, но этот вариант самый простой.
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
- желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений;
- синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений.
Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2014, 14:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) *
Получается чехарда цветов. ИМХО

Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру.

Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) *
PEN-проводники, когда они изолированы..

А ваши шины изолированные ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.7.2014, 8:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 21.7.2014, 14:57) *
Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру.

Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет.
Великий тролль никак не успокоится, видимо понял дальнейшее продолжение в этом духе себе во вред.
Как всегда красочна недавняя дискуссия по этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240.
Давно понятны элементарные ошибки субъекта, обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ.
К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств.
Жаль.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2014, 11:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) *
обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ.

Напомню: рис. 1.7.1 не соответствует определению в самом же ПУЭ7. В части "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". Казус исправлен в основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009.
На рис. 1.7.1 не представлены ни шины, ни тем более участки шин. (видимо gomed12 пялится по особому icon_wink.gif )

Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) *
Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет.

От коллег, занимающихся обслуживанием РУ, покуда не поступало сообщений о требовании к боевой раскраске участка от точки подключения PEN до перемычки. Так что нужда такая только у gomedа12, пусть её и справляет. icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) *
К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств.

Ну да, тыкаешь gomedа в рис.ГОСТа тыкаешь, возишь его по определению TN-C возишь, а он всё в рис. ПУЭ упрямо смотрит. Да еще и участки шин там усматривает icon_lol.gif Полосок разноцветных там не видать, г-н живописец ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2014, 12:51
Сообщение #7





Гости






Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет проку. Ее нужно прекратить.

Выскажу некоторые соображения.

Требования к системам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.2–94. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.1–2009.
Требования к защитным проводникам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.10–96. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.5.54–2011.
Вывод: ПУЭ устарели в части требований к электроустановкам зданий. Их нужно переделать в свод правил по электроэнергетическим установкам, изъяв из них требования к электроустановкам зданий, так как их содержит ГОСТ Р 50571.

Рисунок 54.1b предписал подключать PEN к N. Это чревато появлением "уточнений" и "дополнений" от наших "умельцев", из-за которых на PE окажется напряжение. В целом, рисунки 54.1а и 54.1b надуманы, так как перемкнутые шины PE и N по сути есть шина PEN. Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 13:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 28.7.2014, 15:51) *
Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с.
Но приоритет указали для 54.1а.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2014, 16:30
Сообщение #9





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 13:00) *
Но приоритет указали для 54.1а.


Это так, если между шинами PE и N нет перемычки. При ее наличии это фактически одна шина PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 16:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:30) *
Это так, если между шинами PE и N нет перемычки. При ее наличии это фактически одна шина PEN.
Так на рис. 54.1а перемычка тоже есть и называют ПЕН шиной только шину ПЕ.


Цитата(Олега @ 28.7.2014, 17:32) *
сомнительно. 54.1а в случае "если..".
Фактически, если 54.1а нельзя, то делаем по 54.1b или с. То есть рассматривается лишь шина ПЕ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ink_elec   Цветовая маркировка ПЕН шины   20.7.2014, 10:36
- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 20.7.2014, 10:36) ПЕН м...   21.7.2014, 13:59
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 16:59) 1 ...   21.7.2014, 14:43
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) Получ...   21.7.2014, 14:57
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2014, 17:57) А ваши ш...   21.7.2014, 15:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:03) Пока ...   21.7.2014, 18:22
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 21.7.2014, 14:57) Обратите...   28.7.2014, 8:50
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 9:50) обсужда...   28.7.2014, 11:38
||- - Гость   Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет пр...   28.7.2014, 12:51
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 15:51) Поэтому ...   28.7.2014, 13:00
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 14:00) Но пр...   28.7.2014, 14:32
|||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 13:00) Но пр...   28.7.2014, 16:30
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:30) Это так,...   28.7.2014, 16:36
|||- - Гость   [quote name='ink_elec' date='28.7.2014...   28.7.2014, 16:44
||||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:44) Вам не к...   28.7.2014, 17:04
||||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 17:04) К 201...   28.7.2014, 18:01
||||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 21:01) Этого не...   28.7.2014, 18:15
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 17:36) Факти...   28.7.2014, 17:24
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2014, 20:24) Посмотри...   28.7.2014, 17:55
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) В ваш...   28.7.2014, 20:48
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:48) Или 54.1с...   28.7.2014, 20:51
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) Но в ...   28.7.2014, 20:54
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:54) В каком ...   28.7.2014, 20:56
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) .. И ...   28.7.2014, 21:01
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 1:01) Все бы хо...   28.7.2014, 21:09
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:09) Но ве...   28.7.2014, 21:31
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 1:21) Часть пос...   28.7.2014, 21:52
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:52) 1. ...   28.7.2014, 22:28
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.7.2014, 11:38) Напомню:...   28.7.2014, 22:46
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 23:46) Нет ни...   28.7.2014, 23:26
||- - Гость   Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 22:46) И рис....   28.7.2014, 23:36
||- - Олега   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:36) ваше пред...   28.7.2014, 23:57
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) 1 и 2...   21.7.2014, 15:24
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:24) Ещ...   21.7.2014, 15:29
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:29) На 1 ...   21.7.2014, 15:35
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:35) эт...   21.7.2014, 20:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 20:46) Так о...   22.7.2014, 8:08
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 11:08) Лучше б ...   22.7.2014, 8:43
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 8:43) Ответ ...   22.7.2014, 11:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 14:31) Это про ...   22.7.2014, 11:50
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 21:46) В слу...   22.7.2014, 13:13
- - Олега   Нет. Там четко три вида проводников. Последователь...   22.7.2014, 12:08
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 15:08) Последов...   22.7.2014, 14:53
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 15:53) все р...   22.7.2014, 15:03
- - haramamburu   ink_elec, Цитатанет ну где логика? как отводить с ...   22.7.2014, 14:58
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 22.7.2014, 17:58) ка...   22.7.2014, 15:06
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:06) Олега...   22.7.2014, 15:16
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:16) Не довод...   22.7.2014, 15:24
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:24) До пр...   22.7.2014, 15:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:50) При этом...   22.7.2014, 15:57
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:57) Для в...   22.7.2014, 17:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2014, 20:40) Из каког...   22.7.2014, 19:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 20:55) второ...   22.7.2014, 23:46
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 3:46) Нет ничег...   23.7.2014, 6:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 6:36) Про ГЗ...   23.7.2014, 8:27
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:27) К отдель...   23.7.2014, 8:36
- - Олега   Не помню в нашей нормативке пункта, разрешающего и...   23.7.2014, 8:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:44) Не помню...   23.7.2014, 8:49
- - Олега   Нашел. В ГОСТ51732. Надо осмыслить. Однако если РЕ...   23.7.2014, 8:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:54) До сечен...   23.7.2014, 9:02
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:02) Для N ...   23.7.2014, 9:17
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2014, 12:17) Это да, ...   23.7.2014, 9:32
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:32) В этом...   23.7.2014, 13:22
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 16:22) Посему P...   23.7.2014, 13:32
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 13:32) В дан...   23.7.2014, 13:36
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 16:36) PEN-пров...   23.7.2014, 13:45
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 13:45) А зак...   23.7.2014, 14:17
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 17:17) Из этого...   23.7.2014, 14:21
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 14:21) Шина ...   23.7.2014, 14:28
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 17:28) Это ошиб...   23.7.2014, 14:35
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 14:35) Но Го...   23.7.2014, 15:41
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 18:41) Для прим...   23.7.2014, 16:38
|- - Олега   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 15:41) Идентичн...   24.7.2014, 10:21
- - Гость   Стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 являются модифици...   23.7.2014, 16:43
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.7.2014, 19:43) Стандарт...   23.7.2014, 17:12
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 17:12) Гост ...   23.7.2014, 17:32
- - Гость   Уважаемый Олега! Отвечу кратко. 1. Идентичный...   24.7.2014, 13:13
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) Это вопр...   24.7.2014, 14:17
|- - Гость   Цитата(Олега @ 24.7.2014, 14:17) Тексту М...   24.7.2014, 15:57
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.7.2014, 15:57) 1. Будут...   24.7.2014, 18:11
|- - Гость   Цитата(Олега @ 24.7.2014, 18:11) 13 год (...   24.7.2014, 22:03
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.7.2014, 22:03) Вам нужн...   24.7.2014, 23:00
|- - Гость   Цитата(Олега @ 24.7.2014, 23:00) Я процит...   25.7.2014, 0:35
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 3:35) 1. Выделе...   25.7.2014, 6:30
|- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) 1. Выделе...   25.7.2014, 10:34
|- - Гость   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 10:34) Абсолютн...   25.7.2014, 12:03
|- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) 1. На ри...   25.7.2014, 12:49
||- - Гость   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) В тексте...   25.7.2014, 13:29
||- - Олега   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) * Что там было ос...   25.7.2014, 14:17
||- - Гость   Цитата(Олега @ 25.7.2014, 14:17) На основ...   25.7.2014, 14:46
||- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 14:46) ПУЭ в ча...   25.7.2014, 16:21
|- - Олега   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) 4. Лиц к...   25.7.2014, 13:59
- - gomed12   По рисункам. Рис. 54.1а. Классический и основной ...   24.7.2014, 23:52
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 24.7.2014, 23:52) По рис...   25.7.2014, 0:49
- - Гость   В ГОСТ Р 50462 нужно оставить только один вариант ...   25.7.2014, 12:09
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 15:09) Из ГОСТ ...   25.7.2014, 13:59
- - Гость   Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 13:59) На ка...   25.7.2014, 14:55
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 25.7.2014, 17:55) 1. Чтобы...   25.7.2014, 15:24
- - Гость   Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 15:24) 2. Та...   26.7.2014, 9:38