Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Система заземления TNS , Где начало?

gomed12
сообщение 28.7.2014, 20:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7478
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается :
444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А).
Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А).

Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 20:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 0:19) *
Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S?
Либо TN-S, либо TN-C. Но только вспоминать что TN-S начинается от ИП не нужно.

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 20:55


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2014, 21:23
Сообщение #3





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 20:27) *
Либо TN-S, либо TN-C. Но только вспоминать что TN-S начинается от ИП не нужно.


Любая система начинается с ИП. Поэтому система не может начинаться с ввода в электроустановку, не может быть суммой нескольких систем. Об этом указано в ГОСТ Р 50571.1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 29.7.2014, 1:23) *
система не может начинаться с ввода в электроустановку, не может быть суммой нескольких систем. Об этом указано в ГОСТ Р 50571.1.
Читаем область действия ГОСТ Р 50571.1, затем примечание 2 п.312.2, а затем можно и рисунки глянуть.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2014, 22:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Думаю ink знает определения.
Может быть его убедит п.132.2 ?
"При проектировании электроустановок в соответствии с комплексом стандартов МЭК 60364 необходимо знать характеристики источника питания. Для того чтобы спроектировать безопасную электроустановку, соответствующую требованиям комплекса стандартов МЭК 60364, необходимо получать соответствующую информацию об источнике питания от хозяйствующего субъекта распределительной электрической сети.
Характеристики источника питания должны быть включены в проектную и эксплуатационную документацию. Если оператор электрической сети изменяет характеристики источника питания, это может повлиять на безопасность электроустановки".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2014, 23:04
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 28.7.2014, 22:46) *
Думаю ink знает определения.
Может быть его убедит п.132.2 ?
"При проектировании электроустановок в соответствии с комплексом стандартов МЭК 60364 необходимо знать характеристики источника питания. Для того чтобы спроектировать безопасную электроустановку, соответствующую требованиям комплекса стандартов МЭК 60364, необходимо получать соответствующую информацию об источнике питания от хозяйствующего субъекта распределительной электрической сети.
Характеристики источника питания должны быть включены в проектную и эксплуатационную документацию. Если оператор электрической сети изменяет характеристики источника питания, это может повлиять на безопасность электроустановки".


Это имеет отношение к расчетам макс. и мин. токов КЗ в электроустановке здания и др. Тип заземления системы качественная характеристика системы распределения эл.эн., состоящей из ТП, ВЛ и ЭЗ. Количественно, как ток КЗ, ее нельзя измерить.

Меня удивляют интерпретации систем, как у ink_elec. Требованиям к системам посвящены десятки статей и книг. Все предельно ясно у нас, но запутано в МЭК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2014, 0:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:04) *
Это имеет отношение к расчетам макс. и мин. токов КЗ в электроустановке здания и др. Тип заземления системы качественная характеристика системы распределения эл.эн., состоящей из ТП, ВЛ и ЭЗ. Количественно, как ток КЗ, ее нельзя измерить.

А к токам замыкания на землю это отношение имеет ? Для безопасности ЭУ не существенно наличие ЗУ, его сопротивление, что к нему подключено ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gomed12   Система заземления TNS   28.7.2014, 20:19
- - ink_elec   Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 0:19) Тогда ч...   28.7.2014, 20:27
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 20:27) Либо ...   28.7.2014, 21:23
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 1:23) система н...   28.7.2014, 21:50
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:50) Читае...   28.7.2014, 22:16
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:16) в этом ст...   29.7.2014, 6:34
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Хотел ...   29.7.2014, 8:50
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:50) Гост не ...   29.7.2014, 8:56
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Зы. go...   29.7.2014, 8:59
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:59) 50571.4-...   29.7.2014, 9:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:03) Вот и...   29.7.2014, 9:22
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:22) Не должн...   29.7.2014, 9:51
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:51) Но ра...   29.7.2014, 11:13
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 14:13) Про опре...   29.7.2014, 11:41
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 11:41) 22 из...   29.7.2014, 12:09
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 15:09) Вряд ли....   29.7.2014, 12:40
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Тут н...   29.7.2014, 13:22
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:22) Системы ...   29.7.2014, 13:25
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:25) Не ук...   29.7.2014, 13:33
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:33) Вы собст...   29.7.2014, 13:40
||||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:40) из по...   29.7.2014, 17:08
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Но оп...   29.7.2014, 13:26
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:26) Не успев...   29.7.2014, 13:30
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:30) Факти...   29.7.2014, 13:48
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:48) Есть опр...   29.7.2014, 14:01
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:01) При р...   29.7.2014, 14:20
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 17:15) И я о то...   29.7.2014, 14:33
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:33) Мы не...   29.7.2014, 15:17
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 18:17) А вам эт...   29.7.2014, 15:30
|||- - Гость   Цитата(ink_elecМЭК @ 29.7.2014, 15:30) Пр...   29.7.2014, 17:00
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 20:00) Убрали о...   29.7.2014, 17:30
|||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 17:30) Ссыла...   29.7.2014, 18:11
||- - Олега   Думаю ink знает определения. Может быть его убеди...   28.7.2014, 22:46
||- - Гость   Цитата(Олега @ 28.7.2014, 22:46) Думаю in...   28.7.2014, 23:04
||- - Олега   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:04) Это имеет...   29.7.2014, 0:36
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 22:23) Любая си...   29.7.2014, 21:15
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:15) ...   29.7.2014, 21:16
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 22:16) От...   29.7.2014, 21:25
||- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:25) ...   29.7.2014, 21:51
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 21:16) От...   29.7.2014, 21:41
- - uvk2   Иными словами - миссия невыполнима?   28.7.2014, 21:22
- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:50) Читае...   28.7.2014, 22:33
- - haramamburu   Мда... очередная "флудная" темка.. стран...   29.7.2014, 14:22
- - Гость   Кстати, о птичках, точнее о числе проводников. По ...   29.7.2014, 17:14
|- - Олега   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 17:14) .. о чис...   29.7.2014, 18:35
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 21:11) Кстати, ...   29.7.2014, 18:40
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 18:40) так п...   29.7.2014, 19:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 22:04) И потом,...   30.7.2014, 5:58
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 5:58) Лишь в...   30.7.2014, 6:00
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:00) "как...   30.7.2014, 6:04
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 6:04) TN-C/S...   30.7.2014, 6:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:50) "В з...   30.7.2014, 7:05
- - Олега   Никакой "разницы в функциональном назначении ...   30.7.2014, 8:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 11:28) От назна...   30.7.2014, 8:41
- - Олега   Спасибо. Продолжайте начатую беседу с gomed-ом, не...   30.7.2014, 9:08
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:08) не буду ...   30.7.2014, 9:43
- - Гость   Дальнейший спор не имеет смысла. Нужно изучать тр...   30.7.2014, 9:15
- - Олега   Лениво самому набрать-перевести ? TN-S system in ...   30.7.2014, 10:31
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 13:31) Лениво с...   30.7.2014, 10:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) Так я...   30.7.2014, 12:13
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 15:13) Вы в ска...   30.7.2014, 12:17
||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:17) То ес...   30.7.2014, 12:26
||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:26) Где это ...   30.7.2014, 12:28
||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE...   30.7.2014, 12:34
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:34) изучайте...   30.7.2014, 12:39
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE...   30.7.2014, 13:52
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 16:52) "ОТ...   30.7.2014, 14:08
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) предл...   30.7.2014, 14:18
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:18) Для прим...   30.7.2014, 14:19
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:19) Естес...   30.7.2014, 14:22
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:22) Это сейч...   30.7.2014, 14:24
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) Скрин...   30.7.2014, 14:20
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:20) Вот види...   30.7.2014, 14:21
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:21) Я ни ...   30.7.2014, 14:27
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:27) Наверное...   30.7.2014, 14:30
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:30) Навер...   30.7.2014, 14:49
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:40) Так вы ...   30.7.2014, 14:52
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) И TN-...   30.7.2014, 15:12
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:12) Так и гд...   30.7.2014, 15:13
||||- - Олега   Цитата Олега: Так и где в МЭК TN-S может быть начи...   30.7.2014, 15:36
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) Предъ...   30.7.2014, 15:19
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:19) Требован...   30.7.2014, 15:24
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) стано...   30.7.2014, 14:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:31) Разумеет...   30.7.2014, 14:36
|- - Гость   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:13) Вы в ска...   30.7.2014, 12:23
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) На каком...   30.7.2014, 16:29
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) в 4-4...   30.7.2014, 16:39
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:39) Что бы у...   30.7.2014, 16:44
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:44) Что б...   30.7.2014, 16:50
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:50) Повторю....   30.7.2014, 16:52
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:52) МЭК с...   30.7.2014, 17:05
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 20:05) МЭК к св...   30.7.2014, 18:29
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 18:29) И тре...   30.7.2014, 20:23
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 31.7.2014, 0:23) Так там и...   30.7.2014, 20:36
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 20:36) с вве...   30.7.2014, 22:24
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 31.7.2014, 1:24) Вот и хре...   31.7.2014, 6:20
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 21:05) Между пр...   30.7.2014, 19:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) А так...   30.7.2014, 16:46
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:46) Отсутств...   30.7.2014, 16:49
- - Гость   Олега! ink_elec или тупой, или придуряется. Н...   30.7.2014, 15:56
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 4:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены