Система заземления TNS , Где начало? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система заземления TNS , Где начало? |
28.7.2014, 20:19
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается : 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.7.2014, 18:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный. А про это ошибку забыли?После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал) так пункт не про жилые здания.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.7.2014, 19:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
так пункт не про жилые здания. п. 7.1.20 очень даже про жилые, вами доставался, и ничего кстати гл.7.1 и про общественные, где широко используется IT оборудование. Может в 4-44 указано, что не для жилья ? Нынче и там IT навалом. И потом, какая принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления ? А про это ошибку забыли? Да. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 18:58 |
|
|
30.7.2014, 5:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И потом, какая принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления ? Лишь в некоторых случаях ПЕН запрещен в здании.Угу.. TN-C-S тоже не от ИП Если в ЭУ заземлен один из проводников от ИП этого уже достаточно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 6:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|