=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается : 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.7.2014, 10:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in which, throughout the system, a separate protective conductor is used Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник (Translate.ru) TN-C-S system in wich neutral and protective conductor functions are combined in a single conductor in a part of the system Система TN-C-S в которой нейтральная и защитная функции проводника объединены в единственном проводнике в части системы В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. |
|
|
30.7.2014, 10:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Лениво самому набрать-перевести ? Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего.В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. Ну а вот это вы уже обсудите с ТС, желаю успехов.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 12:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки Ну а вот это вы уже обсудите с ТС.. Уж лучше вы, я как-то горячусь |
|
|
30.7.2014, 12:17
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? В п. 312.2 отдельного определения C-S нет. 100%. А по определению которое вы привели указано (NOTE For simbols...) см. п. 312.2 То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S. Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.7.2014, 12:26
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
30.7.2014, 12:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Где это в МЭК 60364-1 указано? (NOTE For simbols...312.2) Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 13:52
Сообщение
#8
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
(NOTE For simbols...312.2) А перевести этот кусманчик, прежде чем ссылаться не понятно на что, не пытались ? "ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2" Т.е. предлагается посмотреть там только символы. Определения (и рисунки) для TN в 312.2.1. ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин: При применении МЭК 60364.1 и Гост Р 50571.4.44 противоречия нет. Так как с противоречиями ? То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S. Ну, и про этот вывод пару слов. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 13:46 |
|
|
||
30.7.2014, 14:08
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
"ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2" предлагается посмотреть объяснение.Т.е. предлагается посмотреть там только символы. ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин: Скрин подтверждаю. Так как с противоречиями ? Так это нужно тему сначала читать, либо сравнить п. 312.2 в Гост Р и МЭК.Ну, и про этот вывод пару слов. Так сравните объяснения к символам.тогда становиться очевидным из определения TN-C-S, что она состоит из частей, поэтому в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" и далее указан Рисунок 44.R3A где указана вся СЗ TN-C-S (но может быть и TN-S). Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 14:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 14:20
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.7.2014, 14:21
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 14:27
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я ни чего не терял Наверное это Пушкин терял.. Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) * Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Так это нужно тему сначала читать, либо сравнить п. 312.2 в Гост Р и МЭК. Раз нужно, читайте.
Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:28 |
|
|
30.7.2014, 14:30
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Наверное это Пушкин терял.. Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) * Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Наверно вы просто пытаете перековеркать смысл моих слов. В МЭК отдельной группы C-S как в Гост Р нет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 14:49
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Наверно вы просто пытаете перековеркать смысл моих слов. В МЭК отдельной группы C-S как в Гост Р нет. Так вы про символы исключительно ? Отсутствие объяснения символа C-S так напрягло? С чего вы взяли что речь идет о 2х системах? Речь идет о части расположенной от ввода в ЭУ. "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" Стоп. 1. Вы прочли перевод с определением типа TN-S ? как там указана протяженность ? "Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник" 2. Все рисунки посмотрели по части рассмотрения системы ? С чего вы взяли что речь идет о 2х системах? Речь идет о части расположенной от ввода в ЭУ. После ".. в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" Часть системы не является системой. Мы это всё уже с gomed-ом проходили. Кстати, появился скрытый пользователь, думаю он. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:53 |
|
|
30.7.2014, 14:52
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Так вы про символы исключительно ? Отсутствие объяснения символа C-S так напрягло? Так в Гост Р все написано на этот счет.Стоп. 1. Вы прочли перевод с определением типа TN-S ? как там указана протяженность ? "Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник" 2. Все рисунки посмотрели по части рассмотрения системы ? 1. И TN-C-S тоже. Указано начиная от ввода в электроустановку. 2. Продолжайте, о чем еще хотите сказать? После ".. в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" Предъявили требования к части системы. Далее на рисунке систему указали целиком и полностью.
Часть системы не является системой. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 15:12
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 6:11 |
|