ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается : 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in which, throughout the system, a separate protective conductor is used Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник (Translate.ru) TN-C-S system in wich neutral and protective conductor functions are combined in a single conductor in a part of the system Система TN-C-S в которой нейтральная и защитная функции проводника объединены в единственном проводнике в части системы В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Лениво самому набрать-перевести ? Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего.В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. Ну а вот это вы уже обсудите с ТС, желаю успехов. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки ![]() Ну а вот это вы уже обсудите с ТС.. Уж лучше вы, я как-то горячусь ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки ![]() Цитирую МЭЕ 60364-1 312.2 Types of system earthing The following types of system earthing are taken into account in this standard. ... NOTE 4 The codes used have the following meanings: First letter – Relationship of the power system to earth: T = direct connection of one point to earth; I = all live parts isolated from earth, or one point connected to earth through a high impedance. Second letter – Relationship of the exposed-conductive-parts of the installation to earth: T = direct electrical connection of exposed-conductive-parts to earth, independently of the earthing of any point of the power system; N = direct electrical connection of the exposed-conductive-parts to the earthed point of the power system (in a.c. systems, the earthed point of the power system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a line conductor). Subsequent letter(s) (if any) – Arrangement of neutral and protective conductors: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
На каком-нибудь рисунке 31В1-В3 проставлено обозначение "TN-S", как в 4-44 ? в 4-44 указано, уже достаточно.А так же: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). в отличии от: С - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") МЭК так не считают.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Что бы утверждать "Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие" ? Что бы утверждать "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" имеет право на существование. ![]() ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что бы утверждать "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" имеет право на существование. ![]() Проявляете упертость, не более. Повторю. МЭК не давал повода ни в тексте ни в рисунках для TN-S так думать. Если не согласны, приведите рисунок из МЭК с TN-S без источника питания. Без ИП нет ни одного рисунка в МЭК. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Повторю. МЭК не давал повода ни в тексте ни в рисунках для TN-S так думать. МЭК сам предложил формулировку с TN-S и не дает повода? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
МЭК сам предложил формулировку с TN-S и не дает повода? МЭК к своим формулировкам приложил рисунки, исключающие кривотолки. Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) * Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") МЭК так не считают. Считают. Системы представлены на рисунках, полностью, от ИП до ОПЧ в 4-44 указано, уже достаточно. Между прочим, в 20-м ГОСТ (вместо которого 4-44) участок после разделения назывался совсем не "система TN-S" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Между прочим, в 20-м ГОСТ (вместо которого 4-44) участок после разделения назывался совсем не "система TN-S" В 20й части совсем мрак:444.3.13 - для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2), ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S; -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |