Господа элэктрики
Сообщение отредактировал Бондар - 19.6.2011, 15:19 -------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Кирхгоф всегда прав. Сомневаетесь - посмотрите http://rzdoro.narod.ru/zp_1.htm Что вошло в розетку, то и вышло. Но, если Вы делаете выводы на основании исследований одного объекта, изучите его поглубже. В идеальном случае спуск фазы к розетке и спуск нуля должны идти параллельно. Но если ноль гуляет по одному маршруту, а фаза по другому, где-то может бы ть дополнительный перегруз и нулевого провода. Посмотрите, у той розетки, где подгорает гнездо, должны быть и следы перегрева подходящих проводов.
В крайнем случае подожмите контакт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |