Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если водопровод не заземлен, самому заземлять не желательно, т.к. если имеют (в дальнейшем будут иметь) место,
Цитата Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод ,то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи . Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»