![]() ПКУ-6 и счетчик СЕ303 проблемы , ПКУ-6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ПКУ-6 и счетчик СЕ303 проблемы , ПКУ-6 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть ПКУ-6 2ТТ и 3ТН счетчик СЕ303-S31-503 в файле описание фактических значений
Прикрепленные файлы
-------------------- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Результат то что счетчик СЕ303 пишет чередование 123 ничего не значит де факто было 321 замена местами цепей напряжения на ИКК все заработало. токовые не менял.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |