Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО на отдельном для стиральной машины проводе будет вести себя хорошо.
Цитата:"то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи . Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой." Лучше и не ставить. Токи в зависимости от аппетита соседей могут становиться огромными - гораздо выше допустимого для ввода в квартиру. Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |