сообщение 19.8.2014, 18:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Добрый день, прошу совета
Решил менять электрику в квартире с установкой электрощита с автоматами и с счетчиком в квартире.

1. Вводный кабель хочу взять медь сечением ВВГнг 3х10(одножильный) или ПВС 3х10(многожильный) 10 метров, тянуть буду от подъездного щитка на лестничной площадке
Какой кабель лучше купить ? многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ?

2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, какой по качеству оптимальный, есть в наличии Legrand, ABB, Schneider ? естественно все остальные автоматы буду брать этой же фирмы.
И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? ведь в них нет закрывающей шторки под пломбу, шторки есть только в китайских EKF Серия ВА 47 но их я брать не хочу. (в договоре у меня прописано, коммутационный аппарат до счетчика должен иметь места пломбировки)

3. Еще думаю может я с автоматом переборщил на 63А ? Поясню, первым будет стоять автомат 63А потом счетчик, потом Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М на 63А.
Вот и думаю что бы подстраховаться и не спалить УЗМ-51М может поставить автомат поменьше скажем на 50А ?
По мощности с электроприборами всю электрику делаю с запасом на будущее так как с каждым днем мощность только возрастает с добавлением новой аппаратуры.

Все остальные автоматы и УЗО буду ставить по мере возможности под каждую комнату с распределением, свет - кондиционер - розетки - стиральная машина - водонагреватель под каждый отдельный автомат соответствующего номинала.

Заранее благодарен за советы !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 19.8.2014, 18:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(morgan-id @ 19.8.2014, 20:16) *
ВВГнг 3х10(одножильный)
Так все таки одножильный или трехжильный?
Цитата(morgan-id @ 19.8.2014, 20:16) *
или ПВС 3х10(многожильный)
ПВС - фтопку.
Цитата(morgan-id @ 19.8.2014, 20:16) *
многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ?
Еще раз ПВС - фтопку

Цитата(morgan-id @ 19.8.2014, 20:16) *
2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять,

Вопрос не тот. А дадут ли вам столько мощности? - вот какой должен быть вопрос
Цитата(morgan-id @ 19.8.2014, 20:16) *
И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ?
делается отдельный бокс под опломбировку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 20.8.2014, 0:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2014, 19:55) *
Так все таки одножильный или трехжильный?

Я имел ввиду одножильный - один провод не из множества проволочек
а так провод 3х10 - фаза - ноль - земля.

Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2014, 19:55) *
ПВС - фтопку. Еще раз ПВС - фтопку

А чем ПВС так плох если можно поясните ?
Любой кабель в сочетании из множества маленьких проволочек плохой ?

Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2014, 19:55) *
Вопрос не тот. А дадут ли вам столько мощности? - вот какой должен быть вопрос

Прежде чем я это все решил делать я сначала сходил в энергетическую компанию и спросил о постановке счетчика в квартиру
Знаю что для многих это дико что разрешили счетчик в квартиру но это так.
Насчет мощности в квартиру, у нас такое не практикуется все ставят кто на что горазд и о ограничении квт в квартиру нет, бардак я и сам знаю но у нас так, поэтому пользуюсь пока не запрещено
В договоре нет ограничения мощности, нет и проекта какой кабель тянуть, какой вводный автомат ставить. (прописано только что счетчик должен висеть не выше 170см и не ниже 80см, и вводный автомат должен иметь места опломбировки.)

Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2014, 19:55) *
делается отдельный бокс под опломбировку

С отдельным боксом это понятно, но ведь это не эстетично иметь 2 электро щита в квартире
Электрощит встраиваемый будет стоять Vi-ko 36 модульный, на верхней DIN рейке будет стоять счетчик с вводным автоматом, на второй DIN реке планирую узо с дифавтоматами и ограничительное реле по напряжению, на третей DIN рейке будут стоять автоматы
И отдельный бокс уж не как не вписывается в интерьер


Цитата(Volt380 @ 19.8.2014, 20:41) *
ага, видал такое, ввод в хату ввг3*10, а стояк апв1*6 crush.gif

У нас в подъезде кажется 1х10 алюминевого провода 3 жилы пропущено то есть не все жильцы сидят на одной фазе.
Да и если даже 1*6 будет, ни кто не застрахован от того что проводку будут менять в доме.

Сообщение отредактировал morgan-id - 20.8.2014, 2:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 20.8.2014, 8:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(morgan-id @ 20.8.2014, 0:18) *
А чем ПВС так плох если можно поясните ?
Любой кабель в сочетании из множества маленьких проволочек плохой ?


Проблема не в проволочках, проблема в изоляции.
1. Звонил как-то на завод по поводу этого кабеля, так там указали срок службы ПВС - 5 лет.
2. Изоляция ПВС легко повреждается, и возгорается при КЗ. ВВГнг в этом случае более надежный.
3. Ни разу не видел проекта по электрике, где бы закладывался ПВС. Обычно ПВС прокладывают электрики-шабашники, у них аргумент - ПВС легче прокладывать. На безопасность им плевать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 20.8.2014, 14:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(Donh @ 20.8.2014, 3:41) *
Щит у вас (если фото этого щита конечно) закрывается тремя накладками, в верхней накладке замените шурупы на подобные только с отверстием, или просверлити их сами.
Может ошибся с тремя накладками, но у ABB есть такие щиты встраиваемые, как вариант.

Фото именно этого щита который я купил уже, он закрывается не 3 разными накладками, у него одна облицовочная панель с дверкой.

Цитата(FRAER @ 20.8.2014, 6:50) *
В любом случае кабель не соответствует вводному автомату
Опишите, какие у вас потребители дома, плита электрическая? Водонагреватели? Посудомойки?
Какой стояк? Есть ли этажный щит? Какаой там аппарат защиты? Какой стояк? Какой аппарат защиты на стояке?

Всмысле кабель не соответствует вводному автомату ? Автомат планирую на 63А знаю что и 3х6 вполне хватит под эти 13 килловат. Кабель 3х10 беру ну так с запасом привык не брать тютелька в тютельку.

Потрибители сейчас трудно описать так как идет ремонт и после ремонта возможно появятся и посудомойка и водогрейка на кухне и в ванной плюс стиралка чайники электрические 2 кондиционера, 3 компьютера один из которых на 2 квт тянет а в дальнейшем возможно и до 5 квт расширю плюс дополнительный кондиционер к нему (ферма для биткоин добычи).

Этажный щит есть и он стоит прямо у моей квартиры тянуть провод в стене до щита всего 1 метр, там стоит обычный советский рубильник с советскими пробками, по стояку пропущено 4 жилы 3 из которых фазы и 4 ноль, сечение кабеля в стояке алюминий помоему 6 квадратов.
Догадываюсь что посоветуете все 3 фазы тянуть в квартиру но врятли это мне разрешат да и внимания не хочу привлекать горэлектросетей.

Цитата(Igor Kolomio @ 20.8.2014, 9:58) *
Проблема не в проволочках, проблема в изоляции.
1. Звонил как-то на завод по поводу этого кабеля, так там указали срок службы ПВС - 5 лет.
2. Изоляция ПВС легко повреждается, и возгорается при КЗ. ВВГнг в этом случае более надежный.
3. Ни разу не видел проекта по электрике, где бы закладывался ПВС. Обычно ПВС прокладывают электрики-шабашники, у них аргумент - ПВС легче прокладывать. На безопасность им плевать.

Благодарю всех кто помог с советами, Я решил что ПВС я брать не буду, куплю ВВГ или ВВГнг

Сообщение отредактировал morgan-id - 20.8.2014, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- morgan-id   Ввод в квартиру + электрощит   19.8.2014, 18:16
- - Костян челябинский   Цитата(morgan-id @ 19.8.2014, 20:16)...   19.8.2014, 18:55
|- - morgan-id   Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2014, 19...   20.8.2014, 0:18
|- - Igor Kolomio   Цитата(morgan-id @ 20.8.2014, 0:18) ...   20.8.2014, 8:58
|- - morgan-id   Цитата(Donh @ 20.8.2014, 3:41) Щит у вас ...   20.8.2014, 14:11
- - с2н5он   1. ТС вероятно вместо "жильный" имел вви...   19.8.2014, 19:02
- - Volt380   ага, видал такое, ввод в хату ввг3*10, а стояк апв...   19.8.2014, 19:41
- - Donh   Я имел ввиду одножильный - один провод не из множе...   20.8.2014, 2:41
|- - savelij®   Цитата(Donh @ 20.8.2014, 3:41) Многопрово...   20.8.2014, 11:10
- - FRAER   В любом случае кабель не соответствует вводному ав...   20.8.2014, 5:50
- - FRAER   Откройте ПУЭ, например, таблицу 1.3.4 и пгосмотрит...   20.8.2014, 15:16
|- - morgan-id   Цитата(FRAER @ 20.8.2014, 16:16) Откройте...   20.8.2014, 16:10
|- - Костян челябинский   Цитата(morgan-id @ 20.8.2014, 18:10)...   20.8.2014, 16:47
|- - morgan-id   Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 17...   20.8.2014, 18:06
|- - Костян челябинский   Цитата(morgan-id @ 20.8.2014, 21:06)...   20.8.2014, 19:08
- - Volt380   для особо озабоченных повторюсь (где-то уже на это...   24.8.2014, 1:13
|- - Искра   Таки да, подтверждаю на 100%!   24.8.2014, 4:28
- - FRAER   Более того скажу, у родителей в деревне на весь до...   24.8.2014, 8:13
- - Костян челябинский   Автор уже на электрик хаус перебрался. Я аж специа...   24.8.2014, 17:57
- - Donh   Хорошо что вы не знаете где он живёт.   24.8.2014, 19:41
- - Костян челябинский   Donh, . У нас длинные руки. Кстати, вы не поверит...   24.8.2014, 19:46
|- - morgan-id   В общем решил я ставить 32А вводный АВ ставить по ...   25.8.2014, 8:20
- - shpinel   По сечениям и номиналам - нормально. Но линий мног...   25.8.2014, 9:36
|- - morgan-id   Цитата(shpinel @ 25.8.2014, 10:36) По сеч...   25.8.2014, 14:03
- - FRAER   Нормально вроде, единственно - если вытяжку кухонн...   25.8.2014, 15:46
|- - morgan-id   Спасибо !   25.8.2014, 16:52
- - morgan-id   Посоветуйте, может мне вводной автомат 3п 32А взят...   26.8.2014, 17:35
- - savelij®   Третью жилу коммутировать нельзя!   26.8.2014, 17:37
|- - morgan-id   Цитата(savelij® @ 26.8.2014, 17:37) Треть...   26.8.2014, 20:34
- - morgan-id   Автомат приобрел LEGRAND ТХ3 С32А 2п 6000, Водной ...   28.8.2014, 13:04
|- - savelij®   Цитата(morgan-id @ 28.8.2014, 14:04)...   28.8.2014, 16:20
|- - morgan-id   Цитата(savelij® @ 28.8.2014, 16:20) Вероя...   28.8.2014, 17:59
- - FRAER   ПуВ 1х6 возьмите разных цветов, ну или ввгшку расп...   28.8.2014, 13:20