АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
20.8.2014, 14:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
|
|
|
20.8.2014, 15:01
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Из ПУЭ:
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением. Обычно нули коммутировать нет никакой необходимости. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 11:23 |
|