Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Kolomio
сообщение 20.8.2014, 15:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Из ПУЭ:

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением.

Обычно нули коммутировать нет никакой необходимости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- razzer   АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть   20.8.2014, 14:07
- - Igor Kolomio   Из ПУЭ: Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводни...   20.8.2014, 15:01
|- - Оптимист   Цитата(Igor Kolomio @ 20.8.2014, 15:01) И...   21.8.2014, 12:30
- - FRAER   Повторное заземление есть? Цепляйте нули на одну Г...   20.8.2014, 15:11
- - razzer   Повторное заземление ноля выполнено на столбе, там...   20.8.2014, 16:15
- - FRAER   Так, а зачем от счетчика идет кабель на ген? Возмо...   20.8.2014, 16:56
- - Igor Kolomio   Итак что мы имеем: от счетчика идет один кабель на...   20.8.2014, 17:19
- - FRAER   ну на контрольку скажем хватит двух жил по 1,5, а ...   20.8.2014, 18:04
- - razzer   От счетчика идут два силовых кабеля, один на авр ...   20.8.2014, 19:25
- - Igor Kolomio   Не понимаю зачем городить еще один АВР. В дом №2 в...   21.8.2014, 9:48
|- - razzer   Цитата(Igor Kolomio @ 21.8.2014, 9:48) Не...   21.8.2014, 12:13
|- - FRAER   Цитата(razzer @ 21.8.2014, 12:13) а от не...   21.8.2014, 12:38
|- - Igor Kolomio   Цитата(razzer @ 21.8.2014, 11:13) Как вар...   21.8.2014, 14:04
- - Pantryk   Коммутировать ноль при переключении на генератор н...   22.8.2014, 17:45
- - AAL1982   Цитата(razzer @ 20.8.2014, 14:07) Приветс...   25.8.2014, 12:32