АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
20.8.2014, 14:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
|
|
|
20.8.2014, 16:15
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Повторное заземление ноля выполнено на столбе, там же и счётчик. Дальше один 4-ёх жильный кабель идёт на генератор, второй 4-ёх жильный кабель на второй дом. На генераторе сделан авр с автозапуском, с которого уходят по одному кабелю в каждый дом. Во втором доме будет стоять реверсивный 3-ёх фазный контактор с механической блокировкой, который будет автоматом запитывать дом или от генератора, или от сети. Во втором доме будет отдельный контур заземления, есть ли он в первом доме пока неизвестно. Как я понял, во втором доме нужно PEN от сети объединить с N от генератора и контуром PE? Извините за сумбур, но очень хочется разобраться.
И ещё вопрос, если окажется, что контур заземления в первом доме есть, а два дома запитываются от одного источника (либо генератор, либо сеть), нужно ли объединять два контура между собой? Сообщение отредактировал razzer - 20.8.2014, 16:23 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 14:39 |
|