АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
20.8.2014, 14:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
|
|
|
20.8.2014, 17:19
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Итак что мы имеем: от счетчика идет один кабель на АВР генератора, а от этого АВР по одному кабелю в каждый дом. Если это так, то не вижу смысла ставить еще один АВР во 2-м доме.
Возможно от счетчика к генератору идет не силовой кабель, а контрольный - по которому генератор сканирует сеть и запускается. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 20.8.2014, 17:21 |
|
|