АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть , Коммутировать нули или нет? |
20.8.2014, 14:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
|
|
|
21.8.2014, 9:48
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Не понимаю зачем городить еще один АВР.
В дом №2 входит 2 кабеля. Кабель №1 от счетчика, по которому будут питаться не приоритетные потребители. Кабель №2 от АВР генератора, на котором будет постоянно питание (Или от счетчика (через АВР), или от генератора). |
|
|
21.8.2014, 12:13
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Не понимаю зачем городить еще один АВР. В дом №2 входит 2 кабеля. Кабель №1 от счетчика, по которому будут питаться не приоритетные потребители. Кабель №2 от АВР генератора, на котором будет постоянно питание (Или от счетчика (через АВР), или от генератора). Как вариант можно было бы и так, но приоритетные потребители могут меняться. Поэтому в доме №2 кабелем от счётчика запитывается ГРЩ, т.е. абсолютно все потребители, а при работе от генератора, в следствии ограниченной мощности, вручную будут выбираться необходимые потребители. По моему без второго авр никак. Стоп! Сейчас только дошло, т.е. на кабеле от авр генератора будет постоянно напряжение и второе авр просто не сможет отработать (протупил, согласен). Как тогда быть? Может просто пустить два вводных кабеля от счётчика на авр генератора, тем самым вдвое увеличив сечение, а от него по одному кабелю на каждый дом? И опять же ещё раз подумал, на контактор авр второго дома, к которому приходит питание с авр генератора, можно поставить реле задержки и тогда первым будет включаться контактор с питанием от счётчика. Сообщение отредактировал razzer - 21.8.2014, 12:36 |
|
|
21.8.2014, 12:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
а от него по одному кабелю на каждый дом? Да А до генератора - смотрите сами, если средства позволяют, от двух кабелей хуже не будет Одного авр достаточно, приоритеты нагрузок и при одном авр вы также себе выберете, никаких преимуществ второго авр я не вижу, абсолютно никаких |
|
|