Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Kolomio
сообщение 21.8.2014, 9:48
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Не понимаю зачем городить еще один АВР.
В дом №2 входит 2 кабеля.
Кабель №1 от счетчика, по которому будут питаться не приоритетные потребители.
Кабель №2 от АВР генератора, на котором будет постоянно питание (Или от счетчика (через АВР), или от генератора).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razzer
сообщение 21.8.2014, 12:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 40874



Цитата(Igor Kolomio @ 21.8.2014, 9:48) *
Не понимаю зачем городить еще один АВР.
В дом №2 входит 2 кабеля.
Кабель №1 от счетчика, по которому будут питаться не приоритетные потребители.
Кабель №2 от АВР генератора, на котором будет постоянно питание (Или от счетчика (через АВР), или от генератора).


Как вариант можно было бы и так, но приоритетные потребители могут меняться. Поэтому в доме №2 кабелем от счётчика запитывается ГРЩ, т.е. абсолютно все потребители, а при работе от генератора, в следствии ограниченной мощности, вручную будут выбираться необходимые потребители. По моему без второго авр никак.


Стоп! Сейчас только дошло, т.е. на кабеле от авр генератора будет постоянно напряжение и второе авр просто не сможет отработать (протупил, согласен). Как тогда быть? Может просто пустить два вводных кабеля от счётчика на авр генератора, тем самым вдвое увеличив сечение, а от него по одному кабелю на каждый дом?

И опять же ещё раз подумал, на контактор авр второго дома, к которому приходит питание с авр генератора, можно поставить реле задержки и тогда первым будет включаться контактор с питанием от счётчика.

Сообщение отредактировал razzer - 21.8.2014, 12:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.8.2014, 12:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(razzer @ 21.8.2014, 12:13) *
а от него по одному кабелю на каждый дом?

Да
А до генератора - смотрите сами, если средства позволяют, от двух кабелей хуже не будет
Одного авр достаточно, приоритеты нагрузок и при одном авр вы также себе выберете, никаких преимуществ второго авр я не вижу, абсолютно никаких
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- razzer   АВР 3ф-генератор + 3ф-сеть   20.8.2014, 14:07
- - Igor Kolomio   Из ПУЭ: Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводни...   20.8.2014, 15:01
|- - Оптимист   Цитата(Igor Kolomio @ 20.8.2014, 15:01) И...   21.8.2014, 12:30
- - FRAER   Повторное заземление есть? Цепляйте нули на одну Г...   20.8.2014, 15:11
- - razzer   Повторное заземление ноля выполнено на столбе, там...   20.8.2014, 16:15
- - FRAER   Так, а зачем от счетчика идет кабель на ген? Возмо...   20.8.2014, 16:56
- - Igor Kolomio   Итак что мы имеем: от счетчика идет один кабель на...   20.8.2014, 17:19
- - FRAER   ну на контрольку скажем хватит двух жил по 1,5, а ...   20.8.2014, 18:04
- - razzer   От счетчика идут два силовых кабеля, один на авр ...   20.8.2014, 19:25
- - Igor Kolomio   Не понимаю зачем городить еще один АВР. В дом №2 в...   21.8.2014, 9:48
|- - razzer   Цитата(Igor Kolomio @ 21.8.2014, 9:48) Не...   21.8.2014, 12:13
|- - FRAER   Цитата(razzer @ 21.8.2014, 12:13) а от не...   21.8.2014, 12:38
|- - Igor Kolomio   Цитата(razzer @ 21.8.2014, 11:13) Как вар...   21.8.2014, 14:04
- - Pantryk   Коммутировать ноль при переключении на генератор н...   22.8.2014, 17:45
- - AAL1982   Цитата(razzer @ 20.8.2014, 14:07) Приветс...   25.8.2014, 12:32


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 14:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены