Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
|
|
|
22.8.2014, 17:45
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Коммутировать ноль при переключении на генератор нужно для того, чтобы обеспечить портекание прямого и обратного тока по жилам одного и того же кабеля. В случае, когда ноль не коммутируется, ток может протекать по нескольким нулевым проводникам (зависит от схемы сети) а также через PE проводник, в зависимости от точки разделения нуля от генератора. Т.е. если не коммутировать ноль при переключении, то работать будет, но возможны наводки на какое-нибудь оборудование из-за того, что электромагнитные поля прямого и обратного тока не компенсируют друг друга.
|
|
|