Срабатывает автомат при малой нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает автомат при малой нагрузке |
Гость_Королёв Дмитрий_* |
25.8.2014, 11:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Такая вот у меня ситуация/проблема:
В доме стоял счётчик с обыкновенными пробками по 25А, на которые была выведена фаза и 0. Электрики вынесли счётчик на улицу и установили автомат на 25А. Пробки и коробка от счётчика остались в доме, на них были подключены всё те же 0 и фаза. Решил убрать старые пробки и не очень красивую коробку. Купил двухполюсный автомат на 25 ампер, подключил к нему, приходящие от счётчика(который на внешней стене дома) ноль и фазу, замкнул цепь. Всё работает отлично, НО при включении стиральной машины и бойлера срабатывает этот новый автомат на 25А, хотя машинка и бойлер подключены на автомат 16А, а потом уже идёт новый двухполюсный на 25А. Автомат на 16А НЕ срабатывает. Проводка медная 2.5мм, местами старая, местами новая. До замены пробок 25А на новый автомат 25А таких проблем не возникало. Нужна помощь! |
|
|
25.8.2014, 11:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Автомат наверное бракованый.
А это именно автомат, или может вы там дифавтомат поставили или УЗО? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 17:03 |
|