Срабатывает автомат при малой нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает автомат при малой нагрузке |
Гость_Королёв Дмитрий_* |
25.8.2014, 11:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Такая вот у меня ситуация/проблема:
В доме стоял счётчик с обыкновенными пробками по 25А, на которые была выведена фаза и 0. Электрики вынесли счётчик на улицу и установили автомат на 25А. Пробки и коробка от счётчика остались в доме, на них были подключены всё те же 0 и фаза. Решил убрать старые пробки и не очень красивую коробку. Купил двухполюсный автомат на 25 ампер, подключил к нему, приходящие от счётчика(который на внешней стене дома) ноль и фазу, замкнул цепь. Всё работает отлично, НО при включении стиральной машины и бойлера срабатывает этот новый автомат на 25А, хотя машинка и бойлер подключены на автомат 16А, а потом уже идёт новый двухполюсный на 25А. Автомат на 16А НЕ срабатывает. Проводка медная 2.5мм, местами старая, местами новая. До замены пробок 25А на новый автомат 25А таких проблем не возникало. Нужна помощь! |
|
|
25.8.2014, 17:47
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Ваши действия:
1. Подтянуть контакты на проблемном автомате при отключенном напряжении; 2. Измерить ток после АВ 25А. Возможно на АВ 16А отсутствует тепловой расцепитель, а ток при этом больше 25А. Если измерить нечем, посмотреть в паспортах стиралки и бойлера их мощности. Сообщение отредактировал Null - 25.8.2014, 17:53 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 20:04 |
|