![]() мучаемся с кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() мучаемся с кабелем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
добрый день!
от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит" у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет есть ли какой нибудь способ найти место повреждения а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
От пацанов ничего хорошего ждать не приходится, нужно искать дядек постарше...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 22:16 |
|
![]() |