Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.2.2014, 16:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
29.8.2014, 2:47
Сообщение
#2
|
Гости |
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы. Здравствуйте! У Вас есть мегер? Замерте им коэффициент абсорбции. Кабс=60/15 должно быть не менее 1,3 при температуре = от +10 до30гр..Для хорошо высушенной изоляции значение коэффициента абсорбции обычно колеблется в пределах 1,3-2,0. Проверять обратной трансформацией можно если нет другого выхода, но не рекомендуется. Удачи! |
|
|