![]() небольшой вопрос по нагрузке на нуле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() небольшой вопрос по нагрузке на нуле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 ![]() |
С коллегами зашел спор....
Имеется 6 точек в которые будут подключены 6 чайников по 2500 Вт, итого в итоге будет 15кВт. Предложил протянуть кабель 5×2,5 и распределить всю нагрузку по 3 фазам, получится по 5кВт на фазу. Все кажется отлично проблем нет, но тут вспомнил про ноль, на нем же нагрузка будет около 60А. Коллеги говорят что не будет там столько, говорю объясните, а они не могут. Так вот, в итоге какая нагрузка будет на нуле.Лично я считаю что ноль в кабеле сгорит тут же. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Тут писали нет среди нас преподавателей. Но специалисты, у которых в подчинении обучаемая молодежь, есть?
shell, вот вариант пояснения. Во-первых. Нужно понять разницу между а) нулевым рабочим проводником однофазного электроприемника, а это понятно: из двух питающих провода чайника один из них нулевой, - и б) нейтральным проводником источника питания: это нуль в щитке или нуль в 4-х (5-ти) проводном кабеле. Во вторых. при нагрузае трех фаз нейтральный проводник недогружается, потому что токи нулевых проводников фаз перераспределяются между собой, например, отрицательный ток одной фазы компенсируется суммой положительных токов 2-х лругих фаз. При симметричной нагрузке нейтрали вообще не достается тока, ток равен "0"! В третьих. По описанной выше причине в любой точке любых нулевых проводников, в т.ч. нейтрали, ток в ней не может быть выше максимального тока одной фазы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |