Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.2.2014, 16:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
|
|
|
5.2.2014, 16:55
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Подключайте на свой страх и риск... Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и между каждой обмоткой и корпусом . Напряжение на высокой стороне будет на уровне номинала т е такое, как и должно быть. Включайте, слушайте, если будут пробои по высокой , то это заметите сразу. Тут сразу масса вопросов возникает . Сливали ли масло и проверяли ли его на пробой... В общем так включать тр-р не рекомендуется без испытания и необходимых измерений, но если приспичило, то попробуйте... В садовых кооперативах это встречается там, где экономят, а после это выливается в приличный ремонт за приличные деньги...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
Гость_Гость_boba_*_* |
29.8.2014, 10:08
Сообщение
#3
|