Автоматический выключатель IEK , КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматический выключатель IEK , КЗ |
1.9.2014, 16:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 |
Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 6:34 |
|