Автоматический выключатель IEK , КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматический выключатель IEK , КЗ |
1.9.2014, 16:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 |
Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.9.2014, 16:47
Сообщение
#2
|
Гости |
...IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе. В чем причина такой его работы? Какие " Длина провода и сечение не причем"? "Делаю "КЗ"почти на вводе" - на каком вводе? Единственную причину вижу пока в разнице сопротивлений петли "фаза-ноль", соответственно в величине тока КЗ. |
|
|