Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматический выключатель IEK , КЗ

atv1970
сообщение 1.9.2014, 16:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 19404



Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
atv1970
сообщение 1.9.2014, 16:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 19404



в деревне совсем недавно поставили новый транс.И СИП совсем новый перетянули.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 18:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены