Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматический выключатель IEK , КЗ

atv1970
сообщение 1.9.2014, 16:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 19404



Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 1.9.2014, 16:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22954
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вот если бы Вы петлю ф-о померяли и замеры бы были одинаковы - другое дело


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова