Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита

gomed12
сообщение 1.9.2014, 12:27
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7374
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами.
Характеристики дома:
Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте.
Дал следующие замечания:
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами.
3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома.
Дал свои рекомендации.
Высказывайте свои соображения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 1.9.2014, 19:40
Сообщение #2





Гости






Трос землить с одной стороны .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 18:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены