сообщение 1.9.2014, 14:03
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Добрый день!
Я пытаюсь разобраться, подскажите направление, может кто-то объяснит, а кто-то правильную ссылочку даст)

Итак, у меня в процессе проектирования электрики в квартире. На вводе в щитке не в квартире будет 50А и 15квт. Однофазовый с землей.

Задача максимально обезопасить сеть в пределах разумного:
Напланировал пока вот такое оборудование. Не исключаю, что есть ошибки, а также возможно требуется оптимизация.

Бокс настенный 24 мод. 295х390х115мм АВВ Unibox


Рубильник 1пол. Е201 63А рычаг красный
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м
Ограничитель импульсных перенапряжений разрядник ОПС1-В 1Р

АВ 10А+УЗО 16A /0.03А
АВ 16А + УЗО 25A /0.03А
АВ 25А+УЗО 40A /0.03А
АВДТ 25A /0.03А0
АВДТ 16A /0.03A
АВДТ 10A /0.03А



Но главный вопрос сейчас это безопасность.
Но внешних угроз защищает УЗМ и ОПС.
Внутренние угрозы - это КЗ и утечка. Есть ли другие виды угроз?
Я правильно понимаю, что от утечки защищает УЗО или ДИФФ.
А также, что от КЗ защищает опять же ДИФФ или обычный автомат.
Поэтому где-то будет стоять ДИФФ, а где-то обычный автомат +УЗО.

А что защищает от банального детского баловства? начиная от "2 пальца в розетку", продолжая что-то туда сунул. одной рукой или двумя. Попытался поискать в инете. пока ничего понятно описанного не нашел. подскажите плиз.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал cmd01 - 1.9.2014, 16:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 2.9.2014, 16:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Это вы вообще к чему тут написали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cmd01   покритикуйте плиз. планирование домашней сети и безопасность   1.9.2014, 14:03
- - FRAER   1. 15 кВт по одной фазе - это КАК МИНИМУМ 68,2А, т...   1.9.2014, 14:59
|- - cmd01   Цитата(FRAER @ 1.9.2014, 14:59) 1. 15 кВт...   1.9.2014, 15:49
- - Бирюк   Здравствуйте. От одного пальца в розетку помогает ...   1.9.2014, 15:20
|- - Коляныч   Цитата(Бирюк @ 1.9.2014, 16:20) От двух п...   2.9.2014, 13:17
- - Бирюк   Есть выключатели с ключами вместо клавиш. Ключи вы...   1.9.2014, 15:23
- - Бирюк   На эффективность не влияет. Лучше два последовател...   1.9.2014, 16:28
- - FRAER   Хорошо, по номиналам все ок Хотя на варку я бы под...   1.9.2014, 17:01
|- - cmd01   Цитата(FRAER @ 1.9.2014, 17:01) Хотя на в...   1.9.2014, 17:46
- - FRAER   Ага, ну так значит новый дом, значит с заземлением...   1.9.2014, 19:11
- - cmd01   Спасибо за ответы) Стал смотреть подробнее цены на...   2.9.2014, 10:25
- - FRAER   За брендом гнаться не обязательно, но если уж очен...   2.9.2014, 12:11
- - cmd01   посмотрел разница примерно 300 рублей... Для 7 шту...   2.9.2014, 13:00
- - FRAER   Сечение выше уже не надо, 2,5 кв.мм меди под 16А а...   2.9.2014, 13:30
- - cmd01   спасибо ) большое)   2.9.2014, 13:37
- - FRAER   А вот еще, кстати, у вполне себе брендового шнайде...   2.9.2014, 13:46
- - Бирюк   Здравствуйте. В УЗМ-50 (Нижний Новгород или Санкт-...   2.9.2014, 15:45
- - FRAER   Это вы вообще к чему тут написали?   2.9.2014, 16:56
- - savelij®   Есть подозрение, что речь велась о назначении вари...   2.9.2014, 17:37
- - cmd01   я имел ввиду ОПС разрядник.   2.9.2014, 17:43