Частный дом, трехфазный ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частный дом, трехфазный ток |
31.8.2014, 3:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
Частный дом. Везде обычные однофазные розетки, часть розеток с подключенным заземлением. Слышал от электриков электросети, что подключение трезфазки улучшить состояние с нестабильностью напряжения и позволит увеличить лимит потребления на дом, в данный момент стоят автоматы 25А перез счетчиком.
Хотел просить у спецов: 1. Насколько верно данное утверждение. 2. Правильно ли я понимаю вариант подключения трехфазки, что от нее можно будет поделить участки дома и на каждую по одной фазе повесить? В данный момент после счетчика уже стоят несколько автоматов на разные места дома. 3. Нужны ли какие-то специальные мероприятия после подключения трехфазки? 4. Актуально ли ставить УЗО? _________________________________________________________________________ P.S. Создал еще ряд тем с другими вопросами. Т.к. тематика вопросов разная, решил не писать все в одну тему. |
|
|
31.8.2014, 10:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. если про нестабильность, то скорее нет; если про лимит, то да (1ф 5кВт против 3ф 15кВт )
2. раскидать фазы можно как душе угодно 3. нет 4. да -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.9.2014, 17:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 14:24 |
|