Добрый день! Подскажите есть ли нормы прокладки кабеля на датчик загазованности (метан и угарный газ)на термическом участке (печи, горн). Имеется ввиду можно или нет проложить кабель(КВВГЭ) на датчики без металлорукова.
Монтаж кабеля планируется производится на тросе по колонам. |
|
|
4.9.2014, 16:28
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
У нас по проектам на котельни всегда закладывают экранированный кабель правда марку никак не вспомню.Но как всегда снабжение бывает и забывает про него и мы кидаем КВВГ но только всегда в гофру заправляем.Пока вроде проблем не наблюдалось в процессе обслуживания.
|
|
|