Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Авто переброс напряжения

Роман2000
сообщение 4.9.2014, 6:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 41082



Привет Всем !
Название темы придумал как смог раздел ведь для чайников icon_smile.gif

В общем есть в доме своем электро отопление тэн 4квт и 1,5 отдельное
Нужно такое устройство чтобы когда основной тен выключается по температуре ,он это делаем сам,
на этот промежуток напряжение переключалось на вспомогательный 1,5квт

делее как только реле 4квт по температуре сработало на вкл основной завелся заработал а маленький отключился

Вроде как обьяснил верно, как такое организавать ?
Сразу скажу что нужно это чтобы не было постоянно 5,5квт в сети ибо лампочки тухнут напруга плохая

Сообщение отредактировал Роман2000 - 4.9.2014, 6:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 4.9.2014, 19:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



даже считать не хочу, у меня КМ первой величины через лампочку 100Вт срабатывал, причем лампочка даже не моргала, не думаю что с ТЭНом 4кВт будет как-то иначе..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2014, 20:11
Сообщение #3





Гости






Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 19:27) *
даже считать не хочу, у меня КМ первой величины через лампочку 100Вт срабатывал, причем лампочка даже не моргала, не думаю что с ТЭНом 4кВт будет как-то иначе..

Можете приблизительно прикинуть.
Подставьте значения сопротивлений. Падение напряжения на элементе (сопротивлении) U=IR
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.9.2014, 20:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость @ 4.9.2014, 21:11) *
Можете приблизительно прикинуть.
Подставьте значения сопротивлений. Падение напряжения на элементе (сопротивлении) U=IR

зачем мне это? зачем какие-то расчеты, если совершенно очевидно что рабочий ток катушки малогабаритного контактора во столько раз меньше тока нагревателя, что им вполне можно пренебречь. включите последовательно галогенку на 1000Вт и на 35Вт и посмотрите, киловаттка даже не нагреется..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Роман2000   Авто переброс напряжения   4.9.2014, 6:27
- - FRAER   Какое реле? Какой контактор? Какой датчик? Марки +...   4.9.2014, 7:08
- - Роман2000   Пока что есть два бойлера один на кухне другой в г...   4.9.2014, 7:13
- - FRAER   Узо не интересует. Без разборки бойлера видимо - н...   4.9.2014, 7:16
|- - moshkarow   Цитата(FRAER @ 4.9.2014, 7:16) Без разбор...   4.9.2014, 8:09
- - moshkarow   комплектующии - ИЭК реле с перекидным контакто...   4.9.2014, 7:18
- - Роман2000   Бойлер это аристоновский тэн 4квт с крутилкой по т...   4.9.2014, 7:20
- - FRAER   Как пример Силовой контакт КМ1:1 должен быть расч...   4.9.2014, 7:21
|- - Роман2000   Цитата(FRAER @ 4.9.2014, 13:21) Как прим...   4.9.2014, 7:29
- - moshkarow   пока рисовал схему ,выяснилось , что это бойлеры...   4.9.2014, 7:21
- - moshkarow   выложите пожалуйста фото терморегулятора   4.9.2014, 7:37
|- - Роман2000   Цитата(moshkarow @ 4.9.2014, 13:37) вылож...   4.9.2014, 7:55
- - Роман2000   Я правильно понял что большой бойлер будет отключа...   4.9.2014, 8:20
- - moshkarow   один вопрос . Сигнальная лампа подключается к терм...   4.9.2014, 8:30
- - Volt380   я бы взял самый простой дин-реечный однополюсный к...   4.9.2014, 8:32
- - Роман2000   ОО вот так уже яснее спасибо большое moshkarow А к...   4.9.2014, 8:58
|- - Volt380   Цитата(Роман2000 @ 4.9.2014, 9:58) И как ...   4.9.2014, 9:42
- - moshkarow   да нам нужны контакты НЗ у пускателя они слабые ,...   4.9.2014, 9:18
- - moshkarow   Сигнальная лампа подключена цилиндрическими клемма...   4.9.2014, 9:54
- - Volt380   кстати, если вдруг силовые контакты термостата р...   4.9.2014, 10:01
- - FRAER   Непонятно. Катушка пускателя последовательно с ТЭН...   4.9.2014, 10:01
|- - Volt380   ну да   4.9.2014, 10:34
- - moshkarow   и катушка сработает ?   4.9.2014, 10:36
- - FRAER   А ТЭН в полную мощность будет работать? А то что к...   4.9.2014, 10:56
- - Volt380   Цитата(moshkarow @ 4.9.2014, 11:36) и кат...   4.9.2014, 11:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 11:23) ...стра...   4.9.2014, 12:08
- - FRAER   Самая простейшая схема, имхо Простейшая и точно ...   4.9.2014, 12:05
- - Volt380   Цитата(FRAER @ 4.9.2014, 13:05) Самая про...   4.9.2014, 12:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 12:22) а как р...   4.9.2014, 12:31
|- - Volt380   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.9.2014, 12...   4.9.2014, 18:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 18:51) заработ...   4.9.2014, 19:04
- - Гость   Здесь подсветка подсоединена последовательно или п...   4.9.2014, 12:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 4.9.2014, 12:37) Здесь под...   4.9.2014, 14:34
- - FRAER   Т.е. в отличие от схемы, предложенной Volt380 в вы...   4.9.2014, 14:52
- - Гость   Вот именно. Эта схемка ещё более наглядна Благ...   4.9.2014, 15:09
- - Роман2000   Я если что тут никуда не пропал только запутался ...   4.9.2014, 15:47
- - moshkarow   я думал , что вы уже все собрали и радуетесь жи...   4.9.2014, 16:29
- - FRAER   Роман2000, моей последней схемой воспользуйтесь На...   4.9.2014, 16:58
|- - moshkarow   Цитата(FRAER @ 4.9.2014, 16:58) Надо найт...   4.9.2014, 17:05
- - haramamburu   Ёшкин кот... все уже придумано до нас - реле приор...   4.9.2014, 17:56
- - moshkarow   Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 Цена: 8 651 ...   4.9.2014, 18:14
- - moshkarow   подтвердите расчетами.   4.9.2014, 19:04
- - Гость Молния   есть ещё реле тока когда ток большой реле будет от...   4.9.2014, 19:26
|- - haramamburu   Цитата(Гость Молния @ 4.9.2014, 19:26) ес...   4.9.2014, 19:39
- - Volt380   даже считать не хочу, у меня КМ первой величины че...   4.9.2014, 19:27
|- - Гость   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 19:27) даже сч...   4.9.2014, 20:11
|- - Volt380   Цитата(Гость @ 4.9.2014, 21:11) Можете пр...   4.9.2014, 20:39
|- - Гость   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 20:39) включит...   4.9.2014, 20:55
- - Гость   Ссылка криво встала. Нувыпоняли, онлайн калькулято...   4.9.2014, 20:19
- - Гость   Сопротивлением катушки тоже можно пренебречь? Малы...   4.9.2014, 20:52
- - Volt380   чего вы хотите я не пойму? хотите сказать что не б...   4.9.2014, 21:35
|- - Гость   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 21:35) чего вы...   5.9.2014, 6:10
- - haramamburu   Volt380, вы тут .. как бэ.. не правы... сами расче...   4.9.2014, 21:40
- - Volt380   возможно, но тут как бы ситуация такая, я-то увере...   4.9.2014, 22:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 22:03) возможн...   5.9.2014, 0:19
- - savelij®   Уважаемые. А про автора не забыли, углубившись в р...   4.9.2014, 23:31
- - Роман2000   Автор живет в глубокой сибири морозы жесть поэтому...   5.9.2014, 2:43
- - FRAER   Но когда контакт термореле замкнут, то катушка не ...   5.9.2014, 6:33
- - moshkarow   выкладываю свои расчеты.для примера был взят тен ...   5.9.2014, 6:55
- - Амур50   Есть вариант соединить оба ТЭНа последовательно. В...   5.9.2014, 7:13
- - Гость   Конечно, moshkarow При последовательном соединени...   5.9.2014, 8:07
- - moshkarow   посмотрите внимательно схему Сообщение #20 когда...   5.9.2014, 8:24
- - Гость   moshkarow, Вы правы. Таким образом схема будет ра...   5.9.2014, 8:41
- - moshkarow   Пора заканчивать тему. завтра поменяют контактор ,...   5.9.2014, 8:49
- - Роман2000   Спасибо всем за помощь решено сделать по схеме соо...   11.9.2014, 7:12
- - FRAER   Контактор нашли?   11.9.2014, 7:24
- - Роман2000   И еще для модернизации котлобатареи в гараже нужна...   11.9.2014, 7:27
|- - moshkarow   Цитата(Роман2000 @ 11.9.2014, 7:27) И еще...   11.9.2014, 8:41
- - Volt380   а какой контактор применять собираетесь?   11.9.2014, 7:50
- - Роман2000   Тот что Вы мне и посоветовали http://www.iek.ru/pr...   11.9.2014, 7:53
- - Volt380   при той схеме что вы выбрали (Сообщение #26) нужен...   11.9.2014, 8:14
|- - Роман2000   Цитата(Volt380 @ 11.9.2014, 14:14) при то...   11.9.2014, 9:12
- - FRAER   Только их нету с Н.З. контактом Нужно что-то типа...   11.9.2014, 8:25
- - Роман2000   Нашел вот такую штуку в продаже думаю ну очень пол...   17.9.2014, 3:48
|- - savelij®   Цитата(Роман2000 @ 17.9.2014, 4:48) Нашел...   17.9.2014, 8:12
- - FRAER   как, интересно, это реле с вашим вопросом соприкас...   17.9.2014, 4:33
- - Роман2000   Это же тема для чайников товарищ модератор.... Вам...   17.9.2014, 8:35
- - savelij®   А тут, блин, было не понятно написано?... Всё объя...   17.9.2014, 9:18
- - moshkarow   V-PROTECTOR 63A ЦЕНА: 2 400 Р   17.9.2014, 21:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 14:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены