Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Возушка проводом АВТ , Как правильно крепить

Гость_Неэлектрик_*
сообщение 5.9.2014, 9:01
Сообщение #1





Гости






Уважаемые господа электрики! Помогите разобраться. Нужно протянуть воздушку от гаража до хозблока. Расстояние 17 метров. Предпологаемая нагрузка не более 3 квт. Хотел использовать СИП, но продавец в авторитетном магазине сказал, что достаточно будет АВТ 2х6мм. Стал искать в интернете как правильно протянуть АВТ и нашел три совершенно разных способа.
1вариант. Использовать комплектующие от СИП, и соответственно протягивать по инструкции у СИП.
Но на других рессурсах написано, что ни в коем случае не использовать комплектующие от СИП, потому, что у АВТ не несущие жилы и изоляция значительно хуже. Поэтому предлагают.
2 вариант. С одним изолятором с каждой стороны. Трос АВТ натягивать между крюками с изоляторами. Жилы просто висят на тросе.
3 вариант. С двумя изоляторами с каждой стороны. Трос натягивать между неизолированными крюками. Жилы с обеих сторон прикручены к изоляторам.
Так как все-таки правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 5.9.2014, 13:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Надеюсь будет понятно

Как то странно поломалось название файла, это отрывок - Макаров Е.Ф. - Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. (т. 2) - 2003

Сообщение отредактировал haramamburu - 5.9.2014, 13:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________._._____________________________________0_4_35______110_1150___.___._2____2003.pdf ( 702.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
 


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 5.9.2014, 14:14
Сообщение #3





Гости






Большое спасибо! Что понял: трос на крюки с изоляторами, по одному изолятору с каждой стороны.
Что не понял - переход на медь делать на улице, или внутри? В гараже медь. В хозблоке хотел тоже медь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.9.2014, 14:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Неэлектрик @ 5.9.2014, 15:14) *
Большое спасибо! Что понял: трос на крюки с изоляторами, по одному изолятору с каждой стороны.

ИМХО там и изоляторы не нужны... столько кидал кабелей на тросах - ни разу не использовал изоляторы.
Цитата
Что не понял - переход на медь делать на улице, или внутри? В гараже медь. В хозблоке хотел тоже медь.
В хозблоке есть щиток с автоматами? Вот туда и заводите.
А вот со стороны дома, переход по правилам нужно делать на улице...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 5.9.2014, 14:50
Сообщение #5





Гости






Спасибо, понял.
Вернуться в начало страницы