электросхема квартиры - покритикуйте, посоветуйте, пожалуйста , нарисовал схему для новой квартиры, хочу услышать отзыв специалистов

Алекс Y
сообщение 6.9.2014, 20:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2014
Пользователь №: 41171



Добрый день,
проектирую электрику в новую 3х комнатную квартиру. высотный дом, ввод трехфазный - 16,5 кВт (какая автоматика на входе еще не знаю, сдают дом).

проработал потребителей на основании планировки и дизайна, учел коэффициентом одновременной работы нагрузки, сгруппировал потребителей по фазам, перерисовал схему несколько раз, посчитал токи, сечения проводов.

пробовал разные подходы подключения к фазам - посмотрите, что получилось, направьте в правильное русло от теории к практике,

во вложении (прикреплены):

potrebilteli - потребители по квартире
raschety - расчеты по квартире
schema - схема электрическая

заранее благодарен.
Александр.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  schema_v.8.pdf ( 211.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
Прикрепленный файл  raschety_v8.pdf ( 60.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Прикрепленный файл  potrebilteli.pdf ( 54.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 6.9.2014, 20:56
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



во вы заморочились...

3х2,5 в 16 гофру входит
3х4 - только если круглый, но со скрипом, а значит низзя.

Алекс Y,
Можно и лучше проще подходить к этому вопросу.
Например так:
1. Все розетки - кабелем ВВГнгls 3х2,5 под автомат на 16А
2. Весь свет - кабелем ВВГнгls 3х1,5 под автомат на 10 А. (Если не вспоминать про заземление светильников)
3. Кабель на плиту - ВВГнгls (5х4 три фазы, автомат трехполюсный на 25 А, ЛИБО 3х6, автомат двухполюсный на 32А при однофазном подключении)
4. Как например, всю квартиру разбить на группы по помещениям, т.е. на каждую комнату - по две группы: 1 на свет, 2 на розетки.
5. Кондиционеры - отдельным кабелем 3х2,5
6. Все розеточные группы должны быть защищены УЗО номиналом выше на ступень с током утечки 30мА, либо сразу диф.автоматом соответствующего номинала.
7. Санузлы (свет, душевые кабины, розетки) - на отдельную группу с под защиту УЗО и автомата, либо диф.автомата с током утечки 10мА
8. Стиральная машина - отдельная линия. То же с бойлером и посудомойкой. Эти штуки должны быть под УЗО в обязательном порядке.
9. Рабочая зона кухни - отдельная линия.
10. Электрические теплые полы - фтуман, фтопку и во все остальные места. (Личное мнение. Сколько раз делал, мало кто пользуется. В случае выхода из строя - всё, ничего не сделаешь.)
11. Способ прокладки - зависит от материала стен, от того какой планируется потолок.

Я это к чему? К тому, что нет необходимости в таких расчетах. Пункты вышеперечисленные достаточны для 99% объектов, аналогичныых вашему.

Сообщение отредактировал S-cream - 6.9.2014, 20:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 13:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены