Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматический выключатель IEK , КЗ

atv1970
сообщение 1.9.2014, 16:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 19404



Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 14:28
Сообщение #2





Гости






Уважаемый atv1970!

После экспериментов с КЗ АВ подлежат утилизации.
Купите новые АВ, но не ИЭК, а, например Сименс.
Эксперименты с КЗ советую более не проводить.

По существу заданного вопроса
.
АВ (качественный) срабатывает в пределах стандартной времятоковой зоны (см. ГОСТ Р 50345). Время срабатывания зависит от сверхтока в главной цепи АВ. Следовательно, ток КЗ, который был создан на селе, был меньше тока мгновенного расцепления конкретного АВ, но соответствовал стандартной времятоковой зоне.