Автоматический выключатель IEK , КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматический выключатель IEK , КЗ |
1.9.2014, 16:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 |
Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы? |
|
|
Гость_Оптимист_* |
8.9.2014, 14:28
Сообщение
#2
|
Гости |
Уважаемый atv1970!
После экспериментов с КЗ АВ подлежат утилизации. Купите новые АВ, но не ИЭК, а, например Сименс. Эксперименты с КЗ советую более не проводить. По существу заданного вопроса. АВ (качественный) срабатывает в пределах стандартной времятоковой зоны (см. ГОСТ Р 50345). Время срабатывания зависит от сверхтока в главной цепи АВ. Следовательно, ток КЗ, который был создан на селе, был меньше тока мгновенного расцепления конкретного АВ, но соответствовал стандартной времятоковой зоне. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 9:06 |
|