Распределение между потребителями. , склад, генератор, офис, распределение

fybikys
сообщение 9.9.2014, 7:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 41200



Добрый день, столкнулся на работе вот с такой задачей. Раньше работали на маленьком генераторе и хватало на всех, сейчас штат увеличился и все усложнилось. Есть план здания склада и всех помещений. Так же есть Генератор KDE75SS3 Частота 50-60, основная мощность кВ*А 62-75, кВ 49,6-60 .....мощность в режиме ожидания кВ*А 66-80, кВ 52.8-64.......ном U = 400-230 , I=89.5-104 ..... 4 полюса 1500 оборотов вот такая машинка.
На улице есть склад и помещение.
в здании 2 этажа, расписываю, как по задумке вообще должно быть все подключено.

Склад: 65 лампочек, циркулярка, начальники склада(2пк,кондишка,куллер,принтер), (еще отдел 3пк, кондишка, еще оборудование 2000Вт примерно, принтер)
Помещение рядом со складом: 6пк, 6ламп, 5 принтеров, кондишка, кофе машина.
1 этаж: 15 ламп, 6 пк, 5 принтеров, 2кондишки, 1уничтожитель бумаги, 2чайника, холодильник, микроволновка, 1 куллер.
2 этаж: 45 ламп, 22 компа, 6 кондишек, 4 куллера, 4 принтера, телевизор.

Хватит ли мощности генератора для всего этого оборудования и какое сечение проводника лучше выбрать. Расскажите поподробней как все это дело посчитать и как лучше провести или завести проводку icon_sad.gif
расположение склада и т д прилагаю.

Сообщение отредактировал fybikys - 9.9.2014, 7:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 9.9.2014, 8:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Мощности по сути нет ничего, лампочки, надеюсь, не накаливания у вас? Если так, то они и являются основным потребителем

Без учета освещения, я думаю, мощность будет потребляемая порядка 35-40 кВт, при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fybikys
сообщение 9.9.2014, 8:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 41200



Цитата(FRAER @ 9.9.2014, 15:47) *
Мощности по сути нет ничего, лампочки, надеюсь, не накаливания у вас? Если так, то они и являются основным потребителем

Без учета освещения, я думаю, мощность будет потребляемая порядка 35-40 кВт, при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник лампочки

Лампочки не накаливания по моим расчетам получается так:
клад: 65 лампочек 2000 Вт, циркулярка 1500Вт, начальники склада(2пк,кондишка,куллер,принтер 4200Вт), (еще отдел 3пк, кондишка, еще оборудование 2000Вт примерно, принтер 6000Вт)
Помещение рядом со складом: 6пк, 6ламп, 5 принтеров, кондишка, кофе машина. 9000Вт
1 этаж: 15 ламп, 6 пк, 5 принтеров, 2кондишки, 1уничтожитель бумаги, 2чайника, холодильник, микроволновка, 1 куллер. где то около 18000Вт
2 этаж: 45 ламп, 22 компа, 6 кондишек, 4 куллера, 4 принтера, телевизор. 28000 Вт

и того получается, 28000 + 18000 + 9000 + 15700 склад + забыл 2 бойлера 5000 примерно = 75,5 кВ или я что-то неправильно считаю ?

при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник , "как в этом разобраться ?"
и главный вопрос, как выбрать сечение проводника ?

Сообщение отредактировал fybikys - 9.9.2014, 9:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 9.9.2014, 9:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(fybikys @ 9.9.2014, 8:59) *
и того получается, 28000 + 18000 + 9000 + 15700 склад + забыл 2 бойлера 5000 примерно = 75,5 кВ или я что-то неправильно считаю ?
при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник , "как в этом разобраться ?"
и главный вопрос, как выбрать сечение проводника ?

Потребители не работают все одновременно и на полную мощность, 75,5 это установленная мощность. А "35-40" это видимо расчётная. В зависимости от типа оборудования и количества однотипных ЭП для каждой группы ЭП выбирается коэффициент спроса. Поищите поиском, чтобы в других ветках почитать более подробно.

Косинус фи следует также рассчитать для всего здания, зная характеристики каждой отдельной единицы электрооборудования. Также поюзайте поиск, уже много где обсуждали расчёт общего косинуса.

Сечение проводника выбирается по расчётному току. Расчётный ток считается с использованием косинуса и расчётной мощности.

Гармоники (ИМХО, но я могу быть неправ) влияют на ток в нулевом проводнике, т.е. иногда при большом количестве ЭП даже при симметричном режиме в нулевом проводнике могут проходить токи, превышающие [фазные]x[3].
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения