Распределение между потребителями. , склад, генератор, офис, распределение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распределение между потребителями. , склад, генератор, офис, распределение |
9.9.2014, 7:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2014 Пользователь №: 41200 |
Добрый день, столкнулся на работе вот с такой задачей. Раньше работали на маленьком генераторе и хватало на всех, сейчас штат увеличился и все усложнилось. Есть план здания склада и всех помещений. Так же есть Генератор KDE75SS3 Частота 50-60, основная мощность кВ*А 62-75, кВ 49,6-60 .....мощность в режиме ожидания кВ*А 66-80, кВ 52.8-64.......ном U = 400-230 , I=89.5-104 ..... 4 полюса 1500 оборотов вот такая машинка.
На улице есть склад и помещение. в здании 2 этажа, расписываю, как по задумке вообще должно быть все подключено. Склад: 65 лампочек, циркулярка, начальники склада(2пк,кондишка,куллер,принтер), (еще отдел 3пк, кондишка, еще оборудование 2000Вт примерно, принтер) Помещение рядом со складом: 6пк, 6ламп, 5 принтеров, кондишка, кофе машина. 1 этаж: 15 ламп, 6 пк, 5 принтеров, 2кондишки, 1уничтожитель бумаги, 2чайника, холодильник, микроволновка, 1 куллер. 2 этаж: 45 ламп, 22 компа, 6 кондишек, 4 куллера, 4 принтера, телевизор. Хватит ли мощности генератора для всего этого оборудования и какое сечение проводника лучше выбрать. Расскажите поподробней как все это дело посчитать и как лучше провести или завести проводку расположение склада и т д прилагаю. Сообщение отредактировал fybikys - 9.9.2014, 7:56 |
|
|
9.9.2014, 9:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Сечение кабеля выбирате по максимальному току генеретора, зачем себя ограничивать...
Гармоники - да, возможно придется увеличивать сечение нулевого проводника на ступень Коэффициент спроса я навскидку взял 0,4, поэтому и получается порядка 35Вт расчетных, ну в пиках может быть чуть выше Косинус благодаря большому количеству оргтехники и маломощных кондиционеров будет порядка 0,7-0,75 Поэтому расчетный ток где-то 86А Я бы взял кабель, ну например, алюминий 50 кв.мм, взависимости от способа прокладки (может до 35 можно понизить, но лучше 50) На вашем плане надо показать где находится генератор, где вводные шкафы в зданиях будут стоять и размеры нанести |
|
|
9.9.2014, 9:55
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Гармоники - да, возможно придется увеличивать сечение нулевого проводника на ступень Косинус благодаря большому количеству оргтехники и маломощных кондиционеров будет порядка 0,7-0,75 Действительно,с кабелем неправ был-описанная мною ситуация подходит для общего случая. Вопрос-если при большом кол-ве оргтехники общий косинус взять 0,7, по этому косинусу вычислить расчётный ток, по которому в свою очередь выбирать питающие проводники, то можно ли это назвать "учётом гармоник"? Достаточен ли будет запас например для здания с офисами, где 2/3 нагрузки-это компы? Сообщение отредактировал Коляныч - 9.9.2014, 9:55 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 12:04 |
|