Распределение между потребителями. , склад, генератор, офис, распределение

fybikys
сообщение 9.9.2014, 7:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 41200



Добрый день, столкнулся на работе вот с такой задачей. Раньше работали на маленьком генераторе и хватало на всех, сейчас штат увеличился и все усложнилось. Есть план здания склада и всех помещений. Так же есть Генератор KDE75SS3 Частота 50-60, основная мощность кВ*А 62-75, кВ 49,6-60 .....мощность в режиме ожидания кВ*А 66-80, кВ 52.8-64.......ном U = 400-230 , I=89.5-104 ..... 4 полюса 1500 оборотов вот такая машинка.
На улице есть склад и помещение.
в здании 2 этажа, расписываю, как по задумке вообще должно быть все подключено.

Склад: 65 лампочек, циркулярка, начальники склада(2пк,кондишка,куллер,принтер), (еще отдел 3пк, кондишка, еще оборудование 2000Вт примерно, принтер)
Помещение рядом со складом: 6пк, 6ламп, 5 принтеров, кондишка, кофе машина.
1 этаж: 15 ламп, 6 пк, 5 принтеров, 2кондишки, 1уничтожитель бумаги, 2чайника, холодильник, микроволновка, 1 куллер.
2 этаж: 45 ламп, 22 компа, 6 кондишек, 4 куллера, 4 принтера, телевизор.

Хватит ли мощности генератора для всего этого оборудования и какое сечение проводника лучше выбрать. Расскажите поподробней как все это дело посчитать и как лучше провести или завести проводку icon_sad.gif
расположение склада и т д прилагаю.

Сообщение отредактировал fybikys - 9.9.2014, 7:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 9.9.2014, 9:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Сечение кабеля выбирате по максимальному току генеретора, зачем себя ограничивать...

Гармоники - да, возможно придется увеличивать сечение нулевого проводника на ступень

Коэффициент спроса я навскидку взял 0,4, поэтому и получается порядка 35Вт расчетных, ну в пиках может быть чуть выше
Косинус благодаря большому количеству оргтехники и маломощных кондиционеров будет порядка 0,7-0,75
Поэтому расчетный ток где-то 86А
Я бы взял кабель, ну например, алюминий 50 кв.мм, взависимости от способа прокладки (может до 35 можно понизить, но лучше 50)

На вашем плане надо показать где находится генератор, где вводные шкафы в зданиях будут стоять и размеры нанести
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 9.9.2014, 9:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(FRAER @ 9.9.2014, 9:47) *
Гармоники - да, возможно придется увеличивать сечение нулевого проводника на ступень
Косинус благодаря большому количеству оргтехники и маломощных кондиционеров будет порядка 0,7-0,75

Действительно,с кабелем неправ был-описанная мною ситуация подходит для общего случая.

Вопрос-если при большом кол-ве оргтехники общий косинус взять 0,7, по этому косинусу вычислить расчётный ток, по которому в свою очередь выбирать питающие проводники, то можно ли это назвать "учётом гармоник"? Достаточен ли будет запас например для здания с офисами, где 2/3 нагрузки-это компы?

Сообщение отредактировал Коляныч - 9.9.2014, 9:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения